serg11
Автор темы
Заглянувший

Устройство КРУ 10(6) кВ

Сообщение serg11 » 14 дек 2015, 09:06

Ваш вопрос: Здравствуйте. Очень часто встречал и встречаю следующее:"...по одной ячейке на каждое проектируемое присоединение 10(6) кВ; по одной резервной ячейке на каждой секции шин..." Но нигде не могу найти документальное тому подтверждение - на основание каких Правил или СНИПов или еще каких либо нормативных документов основано это утверждение и насколько оно обязательно к выполнению? Спасибо.
Описание проблемы: На участке строят подстанцию 10/6 кВ. По проекту два трансформатора и две секции - по трансформатору на секцию. Но нет ни одной резервной ячейки. Может я не прав, но этого не должно быть.
Описание оборудования:
Какие действия предпринимали: Читал ПТЭ сетей и подстанций, ПТЭЭП, ПУЭ, искал в интернете. Конкретного документа не нашел.
После чего возникла проблема: После изучения проекта.
Использовали ли Вы поиск: Да

Устройство КРУ 10(6) кВ

Сообщение Похожие темы » 14 дек 2015, 09:06

Посмотрите здесь:
Устройство FH202AC
заземляющее устройство ОРУ 110 кВ
Устройство защитного отключения (УЗО)
Устройство молниезащиты зданий.
Зарядное устройство на 12 вольт
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Устройство КРУ 10(6) кВ

Сообщение Объявления » 14 дек 2015, 09:06

Аватара пользователя
Запрещала
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Бригадир
Бригадир

Re: Устройство КРУ 10(6) кВ

Сообщение Запрещала » 22 дек 2015, 20:52

Б. И. Кудрин
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Рекомендовано Госкомвузов России в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Электроснабжение промышленных предприятий" и "Внутризаводское электрооборудование"
МОСКВА ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ 1995 г.
" Количество ячеек, присоединенных к секции шин, должно быть выбрано исходя из следующих потребностей: по одной ячейке на каждое проектируемое присоединение 10 ( 6) кВ; по одной резервной ячейке на каждой секции шин; ячейка с межсекционным выключателем; ячейка с измерительным трансформатором напряжения на каждой секции шин; ячейка с вводным выключателем. Наиболее типичной схемой РУ 10 кВ промышленного предприятия является схема с одиночными секционированными шинами... "
Это методическая литература, обязательности нет.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Устройство КРУ 10(6) кВ

Сообщение electrohoz » 22 дек 2015, 21:36

Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю