Поключение ТЭН-ов - греются провода

Сообщение cuba59 » 20 ноя 2015, 22:59

Здравствуйте возникла такая проблема у меня 380 есть провод 3*2.5 квадрата длинна 20 метров подключаю две фазы и ноль. далее по одной фазе к автоматам 25 дальше провод 5 квадратов и две тэны каждая 4кВт по фазе на тэну и общий ноль. Греются провода перед автоматами как исправить ?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Поключение ТЭН-ов - греются провода

Сообщение Объявления » 20 ноя 2015, 22:59

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Поключение ТЭН-ов - греются провода

Сообщение Похожие темы » 20 ноя 2015, 22:59

Посмотрите здесь:
Поключение ДНАТ
Греются моторы!!!
Марка провода
Сечение провода ВГГ.
Акустика, провода
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Поключение ТЭН-ов - греются провода

Сообщение Anatoliy » 21 ноя 2015, 12:37

Ток одной ТЭНы 18,2 А

1. У вас стоит автомат на 25 А. Вопрос зачем. Там нужно ставить авомат на 20 А
2. Гркются провода. Исправить можно лишь заменив провод сечением 2,5 на сечение 4,0
3. Провод нужно брать не 3 жильный а 4 жильный, так как ваши ТЭНы должны быть заземлены.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Поключение ТЭН-ов - греются провода

Сообщение elhouse » 21 ноя 2015, 21:38

cuba59 - БАН на неделю, изучать Правила форума!.
Для новичков. Важно!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MailRu [Bot] и 0 гостей