Общие сведенья об объекте:
Базовая станция БС сети сотовой связи с собственным контуром заземления. Система TN-C-S
Вариант 1: от ТП до БС проводник PEN (кабель электроснабжения СИП 4х16). В ВРЩ БС происходит разделение PEN проводника на PE и N проводники.
Вариант 2: Разделение PEN проводника на PE и N проводники происходит в ТП, от ТП до БС 5-проводной кабель (ВВГнг5х10).
Контур заземления соединяете с шиной заземления PE.
Вопрос: Номинальное сопротивления контура заземления сколько Ом?
из ПУЭ
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.