сварочныые кабели

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
sila1977
Автор темы

сварочныые кабели

Сообщение sila1977 » 07 янв 2009, 21:40

Здравствуйте! С Новым годом всех!
Подскажите пожалуйста. Необходима формула расчета напряжения в зависимости от увеличения температуры сварочного кабеля.
Стоят полуавтоматические сварочные станы для сварки толстостенных труб большого диаметра, производится как внутрення сварка трубы так и наружняя. На сварочные головы идет сварочный кабель марки КОГ. Меряем напряжение на входе сварочного источника и на голове сварочного стана, дилна между ними порядка 25 метров. На голове происходит падение напряжения порядка 9-12 В. Температура кабеля в районе сварки около 100 градусов. Очень необходима формула расчета зависимости напряжения от температуры кабеля.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

сварочныые кабели

Сообщение Объявления » 07 янв 2009, 21:40

Нет аватара
RandoM
Бригадир
Бригадир

сварочныые кабели

Сообщение RandoM » 20 мар 2009, 11:22

Сначала проверьте качество контакта в "голове", если кабель греется только там, то значит все эти 12в там и падают. При сварочном токе в 400А там где то 4,8 кВт мощности теряется. А нормальное сечение кабеля при такой длине и токе в 400А должно быть около 90мм2. Дальше увеличивайте пропорционально длине и току.
Сила, брат, в Амперах..

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость