Сообщение #1 sserga.k » 23 июл 2015, 13:05

Подскажите как подключить дизель на даче. Собрал щиток (схема прилагается). Понял что на обоих выходах дизеля напряжения и поэтому его нужно заземлить (тогда появится ноль) - это правда? Остается два вопроса от куда в щите кинуть провод на нулевую шинку? нужно ли соединять нулевую и заземленную шину. Пока эта шина не заземлена т.к. грунта нет одни скалы (камень) может без заземления можно? - тогда это какая система будет TN-C-S или TN-C?

Может кто другую схему предложит? Буду благодарен!
схема.pdf
(463.21 КБ) 50 скачиваний
схема.pdf
(463.21 КБ) 50 скачиваний

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба

Re: Заземление генератора на даче

Сообщение #2 nikola » 31 июл 2015, 06:13

Может вода поблизости есть, скважина?
Тогда забиваете там металлический стержень, привариваите сваркой к метал трубе ... и будет вам земля. Подключите к шине РЕ.
Систему заземления возможно сделать ТТ и выполнить двухступенчатую дифзащиту.
Если земля хорошая то TN-C-S.
В зависимости от системы заземления ставите перемычку между N и PE или нет. Ноль с генератора на N. Заземление генератора обязательно.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Пожертвовать Отключить рекламу

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения