Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Обсуждение вопросов связанных с решением задач по ТОЭ, экзамены, курсовые, дипломные работы и прочие вопросы по теории электротехники. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Платное решение задач (только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение yurandol » 14 май 2015, 15:14

Здравствуйте.
Расчитываю нормы расхода материала на капитальный ремонт выключателей (масляных). Пользуюсь справочником Ящура А.И. «Система технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования» табл. 10.4. В данной таблице значения подбираются по полной мощности выключателя (кВА). У меня выключатели по 630 А. Напряжение 10 кВ (линейное конечно). Помогите решить школьную задачу - определить полную мощность выключателя! Формула

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение Объявления » 14 май 2015, 15:14

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение slavapril » 15 май 2015, 15:21

Полная мощность выключателя равна полной мощности трехфазной нагрузки, которую он выдержит. Это же его назначение.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение yurandol » 16 май 2015, 13:36

S = 1,73 * 10500 В * 630 А = 11443950 ВА = 11 443 кВА
А в справочнике - "мощность выключателей: до 10 кВА, от 11 до 20 кВА и т.д." Соответственно полученные значения далеки от справочных...вот я и не разберусь никак. Три лишних нуля появляются в формуле.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение slavapril » 16 май 2015, 22:40


yurandol писал(а):
вот я и не разберусь никак. Три лишних нуля появляются в формуле.

У вас есть столбец под названием "более 151 кВ*А" Т.е. далее уже не имеет значения. Что 151кВ*А, что 151000кВ*А - затраты примерно одни и те же...
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение yurandol » 16 май 2015, 23:38

Да вы что, этого просто быть не может - 115 кВА это для выключателей 220 кВ и выше, я так думаю. Меньше 400 ампер выключателей по моему не бывает на 10 кВ. Соответственно, выключатели 630 А должны быть в первой ну или край во второй графе. Просто посчитать это не могу. Что-то не правильно в формуле, или Ящур ошибся с табличкой...

Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение yurandol » 17 май 2015, 09:26

Если бы в табличке было МВА, то всё логично тогда...

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение slavapril » 17 май 2015, 13:43

Технические характеристики выключателя ВМГ-133
  • Номинальное напряжение - 10кВ
  • Наибольшее рабочее напряжение - 11,5кВ
  • Номинальный ток выключателя ВМГ 133 II - 600А
  • Номинальный ток выключателя ВМГ 133 III - 1000А
  • Номинальный ток отключения при 6; 10кВ - 20кА
  • Ток термической стойкости при t-1с. - 30кА
  • Ток термической стойкости при t-5с. - 20кА
  • Мощность отключения при напряжении 6кВ - 200мВА
  • Мощность отключения при напряжении 10кВ - 350мВА
  • Время включения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,3с
  • Время отключения выключателя с приводом ПЭ-11 - 0,1с
  • Масса выключателя ВМГ 133 II- 630А - 190 кг
  • Масса выключателя ВМГ 133 III- 1000А - 200 кг
  • Масса масла для выключателя - 10 кг

Выключатель ВМП - 10 на напряжение 10кВ рассчитан на мощность отключения 350МВ*А, изготовляется на номинальные токи 630, 1000 и 1500А
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
yurandol
Автор темы
Участник
Участник

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение yurandol » 18 май 2015, 20:52

Номинальный ток - 600 А
Номинальный ток отключения - 20 кА
Номинальный и отключения это разные вещи! Ток отключения - это максимальное значение тока короткого замыкания, который длится доли секунд до отключения выключателя.....блин -:
350 000 кВА такого значения нет в справочнике Ящура! А норма расхода материала при ремонте например выключателя 500 кВ (масса 7500 кг) и 10 кВ (масса 10 кг) думаю будет сильно отличаться. Не так ли... :))biggrin

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Как расчитать полную мощность 630 А, 10 кВ

Сообщение slavapril » 19 май 2015, 01:07

yurandol писал(а):
Номинальный и отключения это разные вещи!

Никто и не спорит. Я вам просто привел цифры, чтоб вы на глаз прикинули, что даже если номинальная мощность отключения пусть даже в 100 раз меньше номинальной рабочей, то номинальная рабочая все равно большой величиной будет...А вышеприведенную формулу для расчета полной мощности 3-х фазной цепи еще никто не менял :))biggrin
Либо надо Ящура еще раз перечитать. Может, чего не дочитываем? :-)
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Ваш репетитор - теория»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей