Вводной кабель в частный дом

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Musadin
Автор темы
Заглянувший

Вводной кабель в частный дом

Сообщение Musadin » 06 апр 2015, 12:19

Добрый день. Щиток находится в доме, счетчик на улице на расстоянии 10 метров. Вводной автомат в дом на 25А можно ставить или маловато будет? На счетчике будет стоять 32А. В доме 3 кондиционера. На кухне электродуховка (макс 3 кВт) на отдельном автомате на 16А, посудомойка и 1 доп. розетка (тоже отдельный автомат 16А) и 3 дополнительные розетки на автомате 16А. Вся разводка на кухне сделана кабелем ВВГнг 3х4 мм2 (кроме холодильника и 2 доп. розетки-2,5 мм2)
Какого сечения вводного кабеля лучше использовать от счетчика до щитка в частном доме?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Вводной кабель в частный дом

Сообщение Объявления » 06 апр 2015, 12:19

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Вводной кабель в частный дом

Сообщение Похожие темы » 06 апр 2015, 12:19

Посмотрите здесь:
Вводной кабель в новостройке
Частный дом. Установка РЩ
Схема ввода 3ф питания в частный дом
Низкое напряжение на входе в частный дом
Вводной автомат ограничения
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Вводной кабель в частный дом

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2015, 19:36

Musadin писал(а):
Вводной автомат в дом на 25А можно ставить или маловато будет? На счетчике будет стоять 32А.


Так и ставьте в доме на 32 А, если у вас на счетчике стоит 32 А.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей