Плавный пуск глубинного насоса

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Zhelezyaka
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Zhelezyaka » 28 мар 2015, 17:03

Доброго времени суток!

Дано: Станция управления глубинным насосом HMS Control L3 от Ливгидромаш и их же глубинник на 11 кВт. Питание предполагается осуществлять с генератора АД-30 Т400 мощностью 30 кВт. Требуется к данной станции (или без оной) подключить также и второй глубинник 11 кВт от данного генератора. Как объяснили в Ливгидромаше, станция не рассчитана на подключение двух насосов сразу. Ну это и понятно - мощность самой станции не позволяет.

Вопрос: можно ли подключить два насоса к данному генератору и запускать их последовательно (запуск второго, после того первый выйдет на режим), а щиток спроектировать безо всякой станции на магнитных пускателях и далее с помощью устройств плавного пуска (например HPISE17-30 мощность 11-15 кВт, 0,4 кВ, 17-30 А). Смысл всей задачи поднять воду из двух скважин для наполнения котлована. Ливгидромашевцы предложили использовать частотники для каждого насоса, но цена вопроса... УПП 8300 руб, а частотник уже от 30000 за единицу.
Наша служба и опасна и трудна...

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Объявления » 28 мар 2015, 17:03

Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Похожие темы » 28 мар 2015, 17:03

Посмотрите здесь:
Плавный пуск скважинного насасоса
Пуск двигателя при просадке напряжения
Пуск ламп типа POWERSTAR HQI -T 1000 W/D E40
Подключение скважного насоса
Заземление водяного насоса
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Anatoliy » 28 мар 2015, 22:00

Думаю что не стоит все же включать два насоса на один генератор. Хотя вы не дали информацию по рабочим токам, но все одно там впритык.
На генераторе должны быть данные времени работы в перегрузе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Zhelezyaka
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Zhelezyaka » 29 мар 2015, 00:43

Рабочий ток 11-ти кВт глубинника 24 А. Сам понимаю что "впритык" и даже хуже - меньше чем впритык на мой взгляд, но начальству "вынь да положь"! Я в прошлом году запускал тот одиночный глубинник - так на запуске генератор проседал капитально. Там ещё сильные мастера делали скважину без обратного клапана и при каждом запуске насосу приходилось заново поднимать водяной столб с самого низу. Глубинник двух месяцев не выдержал - осыпалась крыльчатка. Может если второй насос меньший взять - допустим 5,5 кВт 14 А или 7,5 кВт 16,5 А то удастся две скважины запустить? Через плавный-то пуск а? Генератора другого всё равно нет, а одной скважины мало. Генератор ЭДД 30-й серии резервная мощность 33 Квт номинальный ток 54 (60) А. Время работы с перегрузкой честно не помню, а в инете не нашёл...
Наша служба и опасна и трудна...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Плавный пуск глубинного насоса

Сообщение Anatoliy » 29 мар 2015, 01:08

5,5 должен потянуть. Только нужно будет посмотреть какой лучше первым запускать. И нужно будет поставить блокировку последовательности от человечес5кого фактора.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей