Электрика в школах

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Руслан
Автор темы
Новенький

Электрика в школах

Сообщение Руслан » 16 ноя 2008, 19:27

Подскажите пожалуйста, где искать нормативы по проектированию электрики в образовательных учреждениях (например музыкальная школа, нормальная школа). В частности очень интересует вопрос, можно ли ставить щиты открытой установки в коридорах школы. заранее спасибо

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электрика в школах

Сообщение Объявления » 16 ноя 2008, 19:27

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Электрика в школах

Сообщение sergey_sav » 16 ноя 2008, 20:08

Есть ПУЭ, есть СП 31-110-2003, есть местные требования, напр., московское "МГСН 4.06-03 Москомархитектура", питерское "Распоряжение от 8 февраля 2002 г. N 195-РА"
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Электрика в школах

Сообщение electro » 28 ноя 2008, 22:11

sergey_sav писал(а):
Есть ПУЭ, есть СП 31-110-2003, есть местные требования, напр., московское "МГСН 4.06-03 Москомархитектура", питерское "Распоряжение от 8 февраля 2002 г. N 195-РА"


Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
Руслан
Автор темы
Новенький

Электрика в школах

Сообщение Руслан » 29 ноя 2008, 22:11

лучше поздно чем никогда - спасибо:) правда, конкретных запрещающих пунктов на применение в школе щитов открытой установки я не нашол в указаной литературе, поэтому их и поставил...

Нет аватара
тимофей
Электрик
Электрик

Электрика в школах

Сообщение тимофей » 29 ноя 2008, 23:06

у нас в школе в корридорах были щиты открытые ( т.е. без замка и в доступном месте), с одной стороны это не правильно, т.к. дети имеют доступ к этому щиту, а с другой правильно т.к. в случае аварии к этим щитам есть свободный доступ.

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Электрика в школах

Сообщение electro » 29 ноя 2008, 23:22

например розетки и включатели, в школах
правило устанавливать на высоту 180 см от пола
-
если щит стоит на такой же высоте, и не важно заперт он или нет, прямого доступа к электропроводам нет
а если есть доступ к ручке управления автоматом, то правильно сказал тимофей, что в случае аварии искать ключ от щита времени не будет
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
PS4

Электрика в школах

Сообщение PS4 » 26 ноя 2009, 12:56

подскажите где найти нормативы комплектования школ средствами защит. В школе напряжение только 0,4 (машины стир., эл. плиты, и т.д.)

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Электрика в школах

Сообщение Валериан » 11 дек 2009, 22:32

Господа электрики. Смотрине ПУЭ глава 7.1 "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ" в т.ч. школы и садики.
Пункт 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала (помоему все ясно).
ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.
Пункт 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями, мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами (понятно, вода может проводить ток, зачем рисковать).
Пункт 7.1.30. Помещения, в которых установлены ВРУ, ГРЩ, должны иметь естественную вентиляцию, электрическое освещение (в темноте то не будешь работать). Температура помещения не должна быть ниже +5°С (чтобы не замерзнуть).
Пункт 7.1.31. Электрические цепи в пределах ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов, групповых щитков следует выполнять проводами с медными жилами.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей