Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Anatoliy » 16 мар 2015, 15:28

Сергей все верно, там в домах где стоят электроплиты ставят однофазный ввод с автоматом на 50 -63 А
Но при этом выдерживают норму допустимого процента перекоса фаз на этажном щитке.

СП 31
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

6.2 Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;

Думаю что ни один эксперт не примет проект со стопроцентным перекосом в щитке на вводе.

Ну а по поводу 15 кВт на одну фазу.
Это значит на вводу нужно ставить автомат на 80А. Да но теперь нужно эти 80 А вписать в тип автомата, а это значение короткого замыкания.Если возмем тип С то ТКЗ должно быть 800 А что естественно не реально на воздушке. Значит нужно брать тип В. это примерно ТКЗ 400 А что так же натяжно, хорошо если дом стоит где то в начале линии. Значит это просто технически не исполнимо, ведь для увеличения ТКЗ нужно увеличивать сечение ВЛ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Объявления » 16 мар 2015, 15:28

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение nikola » 16 мар 2015, 16:32

Можно поставить трансформатор 380/220 и брать на выходе 15 кВт одной фазой с равномерной нагрузкой 5 кВт по трем фазам на входе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Павлович
Автор темы
Новенький

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Павлович » 17 мар 2015, 12:18

Anatoliy писал(а):
Сергей все верно, там в домах где стоят электроплиты ставят однофазный ввод с автоматом на 50 -63 А
Но при этом выдерживают норму допустимого процента перекоса фаз на этажном щитке.

СП 31
9.5 Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % - в начале питающих линий.

6.2 Удельные электрические нагрузки установлены с учетом того, что расчетная неравномерность нагрузки при распределении ее по фазам трехфазных линий и вводов не превышает 15 %;

Думаю что ни один эксперт не примет проект со стопроцентным перекосом в щитке на вводе.

Ну а по поводу 15 кВт на одну фазу.
Это значит на вводу нужно ставить автомат на 80А. Да но теперь нужно эти 80 А вписать в тип автомата, а это значение короткого замыкания.Если возмем тип С то ТКЗ должно быть 800 А что естественно не реально на воздушке. Значит нужно брать тип В. это примерно ТКЗ 400 А что так же натяжно, хорошо если дом стоит где то в начале линии. Значит это просто технически не исполнимо, ведь для увеличения ТКЗ нужно увеличивать сечение ВЛ.


Анатолий, я вопрос поднимал по выносному пункту учета (ВПУ). Так он называется в выданных мне Т.У. И к нему, очевидно, относится ПУЭ 1.5.36. - Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику. – не более того!
Ваша информация относится к ВРУ, ГРЩ, и т. п. и не вызывает сомнений. Установленная в них защита должна соответствовать параметрам защищаемой сети и, естественно в проекте будет стремление к равномерному распределению нагрузок по фазам. При этом, очевидно, в частном доме не должно быть ситуации, когда из-за перегрузки на одной из фаз будет отключаться ВЕСЬ! дом 3-х фазным автоматом, установленном в ВПУ - вне помещения.
Не так ли?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Anatoliy » 17 мар 2015, 12:52

Павлович писал(а):
При этом, очевидно, в частном доме не должно быть ситуации, когда из-за перегрузки на одной из фаз будет отключаться ВЕСЬ! дом 3-х фазным автоматом, установленном в ВПУ - вне помещения.
Не так ли?


Да так. Но для этого нужно правильно распределить нагрузку между фазами ч учетом коэффициента спроса, а не тупо напичкать ЩЭК ( щит электрический квартирный) автоматами одного номинала на 16 А.

Если у вас стоит автомат на вводе трехфазный на 32 А то вы можете нагружать каждую фазу по 5,5 кВт. Как видите вы уже имеете 0,5 кВт в плюсе от вашей разрешенной. А если учесть что тепловой расцепитель сработает через 30 -40 минут при токе 27,5 А, а это нагрузка 6 кВт. То таким образом в прописаном вами ТУ на разрешенную мощность 15 кВт вы имеете возможность в реальности потреблять 18 кВт. Это при том что я не учитывал температуру окружающей среды. Так как все номиналы указаны на автоматах, указываются при температуре 30 градусов. А если учесть и температурный режим то в зимнее время возможность потребления выростает до 20-21 кВт.

Ну а если у вас срабатывает часто вводной автомат, то его нужно менять, или проверить ( прогрузить) на стенде убедиться в исправности.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Павлович
Автор темы
Новенький

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Павлович » 17 мар 2015, 23:14

У меня с нагрузками и защитами все в норме. Дело в принципе. Нет законных оснований требовать установку 3-х фазного автомата в ВПУ перед счетчиком у бытового потребителя. И я настроен официально отбиться от этого требования в Т.У. или получить убедительный ответ от сетевой компании, чего они пока не делают.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение electrohoz » 19 мар 2015, 16:53

Павлович писал(а):
У меня с нагрузками и защитами все в норме. Дело в принципе. Нет законных оснований требовать установку 3-х фазного автомата в ВПУ перед счетчиком у бытового потребителя. И я настроен официально отбиться от этого требования в Т.У. или получить убедительный ответ от сетевой компании, чего они пока не делают.


Всех потребителей, ограничивают из ходя из общей допустимой нагрузкой на трансформатор. Если вы хотите больше, покупайте за свой счёт трансформатор для подстанции и берите сколько хотите. А выпендриваться можно сколько угодно. Что бы нагнуть энергоснабжающую организацию, это ещё постараться надо.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
Павлович
Автор темы
Новенький

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение Павлович » 19 мар 2015, 17:27

Желание сетевой компании контролировать потребляемую мощность и ограничивать понятно. Для этого есть ЗАКОННЫЕ методы. Например установка специальных ограничителей МОЩНОСТИ. Или специальных счетчиков с функцией контроля и ограничения потребляемой мощности. Законом сетевая компания ОБЯЗАНА обеспечить потребителя мощностью до 15 кВт. Этих потребителей на одной улице может быть сколько угодно. И потребители не обязаны увеличивать мощность трансформаторов или сечение распределительных линий. Это входит в тариф на электроэнергию. Но нет в законах установки 3-х фазных ТОКОограничивающих коммутационных аппаратов в ВПУ у бытового потребителя. Потому не должно быть этого требования (выпендрежа) и в Т.У.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение nikola » 19 мар 2015, 17:58

Для нормальной, стабильной работы электроустановки 0,4 кВ, что бы не было перекоса фаз и было напряжение у всех потребителей в норме, надо что бы нагрузка была распределена по всем трем фазам. Чем симметричней будет нагрузка по трем фазам, тем стабильней будет напряжение. Чем более мощней однофазная нагрузка у потребителей, тем больше перекос фаз и напряжение в этом случае будет не соответствовать нормам, что отрицательно скажется на всех потребителях и на вас в том числе. Пострадают все. Так работает энергосистема, по законам электротехники ...
При проектировании и эксплуатации энерго и электросетей эти законы учитываются.
Хотите поспорить с законами "природы", переделать систему? Ну что ж - тогда вперед ...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Т. У. на технологическое присоединение к эл. сетям

Сообщение миш » 19 мар 2015, 22:21

Nikola +1 за переделать закон «природы». :-)
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя