Прошу оценить схему.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Nickz
Автор темы
Заглянувший

Прошу оценить схему.

Сообщение Nickz » 15 дек 2014, 18:01

Извиняюсь за качество картинки, ручная работа)

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Прошу оценить схему.

Сообщение Объявления » 15 дек 2014, 18:01

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Прошу оценить схему.

Сообщение Похожие темы » 15 дек 2014, 18:01

Посмотрите здесь:
Прошу проверить схему АВР
Электоромонтаж в 14 этажном доме, как оценить?
Наружное освещение.Прошу совета.
Схема эл.проводки нового дома, прошу критики.
Оцените схему
Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 15 дек 2014, 19:16

У Вас нет маркировки проводов и сечения--- это первое!
А второе: комната, кухня, стиралка- автоматы на 32 а не ставят!
И соблюдая селиктивность, вводной автомат надо на 32а (в квартире)
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Nickz
Автор темы
Заглянувший

Re: Прошу оценить схему.

Сообщение Nickz » 15 дек 2014, 20:09

Провода медные цельные. Вводный 4, розетки 2.5, свет 1.5.
А сколько ставят? 16 достаточно будет? С запасом не стоит брать?)
40А в подъезде, счетчик, 32 в квартире, 64 УЗО, 16 розетки, 10 свет. Так? Точно 40 в квартире лишние будут?

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость