Схема ВРУ частного дома

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Romeon
Автор темы
Новенький

Схема ВРУ частного дома

Сообщение Romeon » 04 дек 2014, 10:52

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имеется вновь построенный частный дом. Линия-3 фазы и ноль (PEN), щит учёта на столбе,рядом вкопан уголок-контур заземления. С щита учета сипом (4х16 ммкв) в ВРУ в доме.
Нарисовал примерный план электропроводки и группы потребления.
Подскажите, правильно ли будет такая схема подключения данного дома насчёт заземления,разделения PEN и тд.?

Последний раз редактировалось elhouse 04 дек 2014, 11:16, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Вставил картинки в сообщение.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Схема ВРУ частного дома

Сообщение Объявления » 04 дек 2014, 10:52

Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Андрей 74 » 04 дек 2014, 13:22

Вроде сопротивление ЗУ должно быть не более 4 Ом, а не 50 Ом.

Нет аватара
Romeon
Автор темы
Новенький

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Romeon » 04 дек 2014, 14:00

Сори не правильно написал. Вы правы. А как в остальном все правильно?

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 04 дек 2014, 14:16

Рядом вкопан уголок заземления! это как? Если как описано в тексте, то не правильно!
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Romeon
Автор темы
Новенький

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Romeon » 04 дек 2014, 14:21

У дома есть свой контур заземления! а у опоры есть свой(повторный).

Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Андрей 74 » 04 дек 2014, 17:02

Romeon писал(а):
А как в остальном все правильно?

На первой схеме получается система ТТ, которая по правилам допускается для случаев, когда невозможно сделать систему TN-C-S. А у вас ее возможно сделать, бросив дополнительный провод от щита на столбе, посадив его на РЕN-проводник (на входе ВЛ в автомат) и завести в ВРУ, тем самым разделив его на РЕ и N.
А ЗУ столба и дома электрически объединить.
Это просто размышления, в правильности совсем не уверен, сам хочу разобраться...

Нет аватара
Romeon
Автор темы
Новенький

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Romeon » 04 дек 2014, 18:26

А как правильно так или вот так?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение sergey_sav » 05 дек 2014, 04:09

Андрей 74 писал(а):
опротивление ЗУ должно быть не более 4 Ом

Это сопротивление заземления ТП с учётом всех повторных заземлителей... а не заземление частного дома...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Андрей 74
Участник
Участник

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Андрей 74 » 05 дек 2014, 07:49

Не нашел в правилах четкого ответа по частному дому. В инете говорят, что если заземление дома повторное, то сопротивление до 30 Ом (при 220В).

Нет аватара
Romeon
Автор темы
Новенький

Re: Схема ВРУ частного дома

Сообщение Romeon » 05 дек 2014, 09:51

эта схема ВРУ в доме!!! а не на столбе

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.