VOODOOK
Автор темы

Заземление короба и воздуховода вентиляции

Сообщение VOODOOK » 16 окт 2008, 01:44

Вопрос: подлежат ли обязательному заземлению короба и воздуховоды вентиляции ( без агрессивных сред ) ?; как ни странно нигде конкретного ответа не нашёл ( ни в СНиПах ни в ПУЭ ни в т.п.). И ещё подлежат ли обязательному заземлению эл. монтажные лотки и короба- раньше ведь считалось, что болтовое соединение и есть непрерывная эл. цепь? Кто вкурсе подобных тем-просветите!

Заземление короба и воздуховода вентиляции

Сообщение Похожие темы » 16 окт 2008, 01:44

Посмотрите здесь:
Вентиляции в противопожарной двери КТП
Проблема с подключением вентиляции!
Как подключить двигатель от вентиляции?
Заземление v 3.1
Заземление ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Заземление короба и воздуховода вентиляции

Сообщение Объявления » 16 окт 2008, 01:44

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Заземление короба и воздуховода вентиляции

Сообщение sergey_sav » 16 окт 2008, 20:56

VOODOOK писал(а):
Вопрос: подлежат ли обязательному заземлению короба и воздуховоды вентиляции ( без агрессивных сред ) ?; как ни странно нигде конкретного ответа не нашёл ( ни в СНиПах ни в ПУЭ ни в т.п.).

Посмотрите всё же в ПУЭ
"Меры защиты при косвенном прикосновении"
Рис. 1.7.7. Система уравнивания потенциалов в здании
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей