При отключении пакетника сгорела техника!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
allexgorov
Автор темы
Заглянувший

При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение allexgorov » 31 окт 2014, 08:33

Доброго времени суток. Сразу скажу,что в электрике несилен, но кое что помню из школьной программы.
Проблема следующая.
Пришел я вечером домой, а у меня на кухне (в ванной и туалете) нет света, открыл щиток на площадке, автоматы не сработаны. Причина оказалась в плохом контакте на автомате. Решил подкрутить, обесточил все пакетником (заодно и автоматы рубанул). Меньше чем через минуту вылетел сосед и заявил, что у него сгорела акустика и з.у. телефона (з.у. сгорело). Стало быть скачок напряжения? Вопрос таков: как я своим пакетником мог спалить ему технику, кто виноват и что делать?
Заранее Спасибо Всем за ответ.
( Фото щитка прилагаю)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение Объявления » 31 окт 2014, 08:33

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение elhouse » 31 окт 2014, 11:34

Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
allexgorov
Автор темы
Заглянувший

Re: При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение allexgorov » 31 окт 2014, 14:28

Приходил электрик, спалил у соседа двд. Суть в следующем при выключении моего пакетника и автоматов, у соседа появлялась фаза на выходе из автомата,этот провод каким то образом приходил ко мне на 0, все три нуля от трех квартир перепутаны.

Приехал энергетик тонко намекал на мой косяк, то что я влез без допуска и присутствия их электрика,мол я даже и нос в щиток где автоматы и пакетник стоит не должен был засовывать, максимум отключить автоматы. В итоги предложили идти с соседом на мировую, посмотрим на продолжение.

P.s. Я не нашел все же можно мне лезть к пакетнику или нет(Белорусь)

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение nikola » 31 окт 2014, 18:10

Сгорело не из-за вас. А из-за бардака, что творится в щитке, из-за плохих контактов на нуле. Это должно было случиться, рано или поздно. И это еще не все, если не устранить причину, не переделать все как надо - гореть все будет синим пламенем.
Вы лишь явились последней каплей ...
Но Вы не имели права лезть в щиток. Надо было вызвать электриков.
Теперь доказывай что не верблюд.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: При отключении пакетника сгорела техника!

Сообщение миш » 31 окт 2014, 18:32

Максимум, что вы могли сделать выключить автомат, так сказал энргетик. Вот вы это требование и выполнели. Только вот автомат явился следствием не правильного эксплуатации местными спецами этажного щита. Хотя nikola вам все ответил.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме