Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
alex489
Автор темы
Russia
Заглянувший

Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

Сообщение alex489 » 23 окт 2014, 11:00

При монтаже в здании тогово-гостинничного комплекса подрядчиком был заменен кабель ППГнг-HF (указанный в проекте) на кабель ВВГнг-LS. Допустима ли такая замена?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

Сообщение Объявления » 23 окт 2014, 11:00

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

Сообщение Anatoliy » 23 окт 2014, 11:19

Индекс HF в марках кабелей означает не содержащий галогенов (Halogen-Free)
индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low Smoke)

ППГнг-HF рекомендован для использования в помещениях и кабельных сооружениях, к которым предъявляются самые высокие требования пожарной безопасности

Если по расчетам категорийности помещений и пожарной безопасности проектом заложен такой кабель, то его замена на другой кабель ухудшающие параметры безопасности влечет за собой последствие.
1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект.
2. Проверку выполнения проекта и соблюдение его выполняет авторский надзор проектной организации или сам автор проекта
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
alex489
Автор темы
Russia
Заглянувший

Re: Замена кабеля ППГнг-HF на ВВГнг-LS тогово-гостин. комплексе

Сообщение alex489 » 23 окт 2014, 14:49

Anatoliy писал(а):
1. Любое изменение и отступление от проекта должно быть согласовано письменно с автором проекта или организацией которая выполняла этот проект

Автор проекта категорически не согласовывает замену.
Будем требовать проектный кабель.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме