Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
54321
Автор темы
Новенький

Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение 54321 » 13 авг 2014, 10:30

Здравствуйте.
Суть вопроса вот в чём:
Имеется кроссовый шкаф, стоит в операторной. Ввод кабелей в него снизу. Кабелей в него входит очень много, в том числе "искробезопасный системный кабель" и "инструментальный кабель" .
И вот среди этой всей "лапши" в шкаф входят два питающих кабеля 220В.
Вот, собственно, текст замечания: "Ввод кабелей в шкаф ХХХ выполнен с нарушением (монтаж искробезопасного системного кабеля и монтаж инструментального кабеля должен быть на расстоянии от кабеля питания). Необходимо дать техническое решение по монтажу кабелей в соответствии с действующими нормами и правилами РФ"
Согласно ПУЭ 6-е изд. 2.3.123 таблицы 2.3.1 расстояние между кабелями 100 мм, но это речь идёт про кабельные сооружения...
А согласно ПУЭ 6-е изд. 2.1.15 п.2 допускается совместная прокладка проводов и кабелей связанных технологическим процессом...
Может быть ещё какие пункты или документы подскажите, где регламентируются расстояния между кабелями при в воде в кроссовые шкафы?
Спасибо за внимание.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение Объявления » 13 авг 2014, 10:30

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение Anatoliy » 13 авг 2014, 17:29

может стоит посмотреть
РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации
7.15 При монтаже электропроводок следует выполнять следующие требования:
в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;

г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно составлять не менее:

0,7 м при открытой прокладке на полках или лотках;

0,6 м при прокладке в заземленных коробах, обеспечивающих не менее чем 85% экранирование (при этом площадь вентиляционных или выводных отверстий в коробе не должна превышать 85% от поверхности короба);

0,45 м при прокладке проводок с информационными цепями в заземленных металлических коробах, до силовых кабелей в металлических трубах, или наоборот;

0,3 м при прокладке кабелей с информационными цепями до силовых кабелей в металлических трубах;

д) при прокладке открыто, в коробах или трубах кабелей с информационными цепями СВТ, расстояние в свету до кабелей или шинопроводов с напряжением 6-10 кВ должно быть не менее 1,5 м;

е) при отсутствии специальных указаний в проекте, проводки, несущие информационные цепи, а также проводки несущие искробезопасные цепи, должны прокладываться отдельно от проводок других назначений;

ж) при параллельной прокладке электропроводки внутри зданий расстояния до трубопроводов должны быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 500 мм. (Для выполнения контроля сварочных швов радиографическим способом, например, трубопроводов систем автоматизации, может потребоваться свободная зона от трубопровода в свету до 1200 мм);

з) пересечения электропроводками трубопроводов должны выполняться на расстоянии не менее 50 мм от них, а от трубопровода с горючими жидкостями и газами - не менее 100 мм. При невозможности выполнения этих условий электропроводки должны прокладываться в местах пересечений в изоляционных или металлических трубах;

и) при пересечении электропроводками горячих трубопроводов, они должны быть защищены от воздействия высокой температуры;

к) кабели в поливинилхлоридной оболочке, проходящие в местах, где они могут быть доступны грызунам, должны защищаться;

л) при открытой прокладке проводки в поливинилхлоридной или резиновой оболочке должны защищаться от прямого воздействия солнечного излучения, а также от теплового излучения различного рода источников тепла;

м) цепи передачи информации разных типов нельзя объединять в одном кабеле или в проводах, проложенных в одной трубе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
54321
Автор темы
Новенький

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение 54321 » 14 авг 2014, 16:54

Всё бы ничего, но РМ 14-177-05 "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации" числиться недействующим и заменён на СТО 11233753-001-2006-10-29, а в нём отсутствует всякое упоминание про пункт в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм; но оставлен пункт г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно составлять не менее. (6.8 Распределенная система управления и система противоаварийной защиты)
В общем, я уже весь мозг сломал, и не знаю что и ответить на это замечание...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение Anatoliy » 14 авг 2014, 18:43

РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 1. Опорные, несущие и защитные конструкции
Не действует с 01.01.2011
Действовал с 01.01.2006 по 01.01.2011
Заменен СТО 11233753-002-2010


РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей
Не действует с 01.01.2012
Действовал с 01.01.2006 по 01.01.2012
Заменен СТО 11233753-004-2011


РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 3. Вводы, оконцевание, соединение и присоединение кабелей и проводов
Не действует с 01.01.2011
Действовал с 01.01.2006 по 01.01.2011
Заменен СТО 11233753-003-2010
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
54321
Автор темы
Новенький

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение 54321 » 15 авг 2014, 09:30

Спасибо, но где бы раздобыть этот документ СТО 11233753-004-2011? Ни Техэсперт, ни Гарант, ни Norma CS и слухом не слыхивали о существовании данного документа.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение Anatoliy » 15 авг 2014, 10:10

Как раз Norma CS и выдает что РМ заменен на СТО 11233753-004-2011 но в своей базе его не имеет.
Попробуйте отписаться ссылаясь на РМ, и параллельно приведите ПУЭ.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
54321
Автор темы
Новенький

Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф

Сообщение 54321 » 15 авг 2014, 15:14

Чудом удалось раздобыть СТО 11233753-004-2011 в печатной версии, в общем там присутствуют все выше перечисленные пункты из РМ 14-177-05. Огромное спасибо!!! dolf

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей