Защита от скачков на вводе

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
AgentN
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение AgentN » 01 июл 2009, 16:16

Это устройство даже лучше УЗМ-40 похоже, хотя конечно статистики использования его нет.
Хотя не понятно почему там 7,2кВт мощность. ведь если ток 40А пропускает (как и узм) то без разницы какая нагрузка активная или нет, это и не должно указываться. Если косинус фи =1, то мощность равна 8,8кВт

Бонис, а у вас такое стоит? Если да, то как в работе?

Защита от скачков на вводе

Сообщение Похожие темы » 01 июл 2009, 16:16

Посмотрите здесь:
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Защита от скачков на вводе

Сообщение Объявления » 01 июл 2009, 16:16

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение Бонис » 01 июл 2009, 20:38

kokoko писал(а):
Особо мне понравился пункт
• Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт

Что бы это значило? Можно настроить индикатор на 200, хотя в сети 220В?

Я в магазине читал инструкцию. Идея в том, что, если вдруг этот прибор неправильно показывает напряжение (по какой причине - непонятно, но, в принципе, это в т.ч. и измерительный прибор, а ему свойственна какая-то погрешность), то его показания можно подкорректировать в пределах указанного. Меряешь образцовым вольтметром напряжение в сети, сравниваешь с показаниями - и корректируешь.

AgentN писал(а):
Бонис, а у вас такое стоит?
Нет, но когда буду переделывать щиток у себя (скоро) - то поставлю

В инструкции еще написано, что коммутируемый ток должен составлять не более 2/3 от максимального :lol:, а в случае большего - ставить контактор или что-то в этом роде. То мое мнение - это увеличит время срабатывания, а значит чревато последствиями. Тогда на квартиру нужно не пожалеть денег и купить пару таких штук.

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение Бонис » 01 июл 2009, 23:21

kokoko писал(а):
Бонис писал(а):
Тогда на квартиру нужно не пожалеть денег и купить пару таких штук.

И как Вы две штуки поставите? Параллельно? Или на каждую из двух фаз?
Ни то не другое. Фаза одна. Поставлю на часть цепей - одну, на остальное - другую штуку, чтобы удовлетворялось требование к токам. У меня следующие цепи:
- освещение комнаты,
- освещение остальное,
- розетки комнаты,
- розетки остальные,
- бойлер
- стиральная машина.
Квартира однокомнатная.

Аватара пользователя
AgentN
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение AgentN » 02 июл 2009, 15:41

Бонис, более 10а вряд ли у вас будет если только обогреватели какие не включать и т.п.
Напряжение коммутации тут не причем, может речь шла о токе?
Такое устройство по напряжению должно 400В легко выдерживать и даже больше, ведь в случае отгорания нуля напряжение может до такого значения повыситься, имхо.
Я себе в доме к примеру всего 6 линий делаю, хотя комнат побольше будет и нагрузка тоже, и считаю что хватит вполне. Зачем лишние делать?Конечно удобно, но дороже работу делать и по расходу провода.
У меня в щите кстати, возможно, 2 таких устройства будет: это АД-12М - его я ставлю только ради защиты от утечек, как узо, но у него есть функция защиты от повышенного напряжения, правдо фиксированная задержка и время срабатывания кажется 0,1с. А на вводе не знаю даже, ZUBR D340t у нас не найти пока, узм-40 или рн-111 придется ставить.

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение Бонис » 02 июл 2009, 20:53

kokoko писал(а):
Зачем Вам две? У Вас в однокомнатной будет ток больше 40А ?

Не будет, но, теоретически, если включить ВСЁ, то будет:
Бойлер (2000), кондиционер (1000?), стиральная машина (2000), микроволновка (1500), чайник (1500), комп (?), холодильник (?), ТВ (?), муз. центр (?), утюг (2000), электрообогреватель (2000) - всего больше 12 кВт получается.

Из всего этого очень часто включается одновременно буквально все, кроме чайника (у меня его нет), муз. центра, электрообогревателя и утюга, т.е. около 8 кВт, что соответствует току 36 А. Производитель ЗУБРа рекомендует использовать при токе 2/3 от максимального, т.е. 26 А, и это нормальная рекомендация со стороны производителя.

Другой вопрос, позволительно ли с моей стороны потреблять столько электроэнергии? Я не знаю. Но считаю, что лучше перестраховаться и жить с комфортом, а не выбирать, что в данный момент можно из приборов включить, а что нельзя. Это повлияет на стоимость материалов, конечно, но ведь везде за дополнительный комфорт платятся дополнительные деньги, и порой очень немалые.

kokoko писал(а):
Бонис, Вы совсем не написали (если не считать "розетки остальные") о розетках на кухне, а ведь там большое потребление!
Об этом знаю, но на момент ремонта 5 лет назад, когда делал электрику, этого не знал, да и поменял электрику везде, кроме кухни, т.к. на кухне ремонт не делал. Электроплиты и электродуховки у меня нет, кофеварками, тостерами, электрогрилями не пользуюсь, поэтому тут пока терпимо. Может когда руки до кухни дойдут, то брошу отдельно "розетки кухни".

Вообще я думаю, что в том, что я написал, есть смысл, и каждому выбирать, какой вариант выбрать: более дорогой, перестраховочный, и удобный, или более стандартный и дешевый.

Мы немного отдалились от темы.

Аватара пользователя
AgentN
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение AgentN » 02 июл 2009, 21:57

Бонис, хоть от темы и отошли, но все равно кое-что добавлю.
Нагрузку если всю в доме включить. то большое значение мощности будет, никаких проводов на вводе не хватит :) у себя в будущей проводке так считал - под 20кВт получается. Но т.к. все одновременно работает крайне редко, то есть метод, когда по вероятности считают, так же как и гидравлику при расчете водопровода например.
Хоят есть приборы, которые постоянно потребляют, но обычно это маломощные.
Я тоже проектрикую систему электроснабжения, чтоб комфортно и удобно все работало, и если мне не отапливать электричеством и воду не греть - там вообще мало выходит нагрузки.

Про устройства защиты ничего определенного сказать не могу, просто надо знать случаи кому какие устройства помогали при аварии.

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение Бонис » 02 июл 2009, 22:32

Просмотрел ветку еще раз. Нашел:
AgentN писал(а):
Напряжение коммутации тут не причем, может речь шла о токе?
Я описАлся, имел в виду ток. Исправил.
AgentN писал(а):
Бонис, более 10а вряд ли у вас будет если только обогреватели какие не включать и т.п.
Вот именно. Бойлер включен постоянно, стиральная машина каждый вечер и в выходные днем, микроволновка, холодильник, компьютер, кондиционер если жарко (или обогреватель если холодно, а еще не топят) - это гарантированно включается одновременно каждый день. Здесь гораздо больше десяти Ампер.

Будет: провод на вводе - 10 кв.мм, автомат на вводе - 40 А.
Сейчас стоит провод на вводе вроде 6 кв.мм (не помню, но не больше), автомат родной на щитке в общем коридоре, но он скорее всего не рабочий, УЗО на 40 А один раз сгорало, и пару раз нулевая шина разогревалась так, что пластмассовый щиток потерял товарный вид. Это наши господа электрики мне подсказали так сделать. И кто их учил?

Аватара пользователя
AgentN
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение AgentN » 03 июл 2009, 10:35

Бонис, ну значит у вас побольше нагрузки чем у меня. Вернее наоборот :): у меня нагрузки суммарной больше, но включаться она реже планируется и одновременно меньше работает, а пиковые моменты будут редко. Видимо потому, что отопление и горячее водоснабжение у меня от газа, а у вас бойлер вот... ну ладно.

По поводу провода - если 6мм2 меди то выдержит столько как и 10мм2 алюминия, а это около 50А, я здесь же на форуме узнавал это пару месяцев назад, сам думал на 40А хватит такого или нет. 16мм2 алюминия или 10мм2 меди это до 63А если не ошибаюсь автомат можно ставить. Да, и это еще с запасом провода вроде как, и зависит еще от способа заложения, открыто - выдерживают большие токи.

Аватара пользователя
Бонис
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение Бонис » 03 июл 2009, 20:42

6 кв.мм меди выдерживают по различным данным:
- 42 А для трех одножильных проводов, проложенных в трубе;
- 34 А для одного трехжильного провода, проложенного в трубе;
- 42 А для трехжильных проводов, проложенных в воздухе;
- 60 А для трехжильных проводов, проложенных в земле;

Не знаю, как делают электрики, но думаю брать нужно значения при прокладывании в воздухе

Это предельные длительные значения токов.

Аватара пользователя
AgentN
Бригадир
Бригадир

Защита от скачков на вводе

Сообщение AgentN » 04 июл 2009, 21:56

Для 2х жильных проводов (а именно такие обычно на вводе идут там ведь земля не нужна) еще большие эти токи длительные, но ориентироваться лучше по наименьшему из них.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], oBot и 0 гостей