Трехфазные розетки в больнице

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Vgold19500
Автор темы
Новенький

Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Vgold19500 » 05 авг 2014, 12:01

Работаю дежурным электромонтером в детской больнице уже второй год.
В коридорах больницы установлены трехфазные розетки с интервалом примерно метров пятьдесят. Я ни разу не видел чтобы они использовались.
На вопрос для чего нужны эти розетки никто вразумительного ответа в больнице дать не смог начиная с электриков и кончая энергетиком и Гл. инженером.
Правда одна сестра хозяйка при попытке взять с нее 220 в.на обычную розетку позвонила пожарнику и он запретил, пришлось тянуть метров десять провода до ближайшей коробки.
Когда я спросил ее почему она решила, что это пожарная розетка она ответила,,ведь она же красная.
Это примерно из той же оперы, почему женщины любят товарные поезда.
Хотелось бы узнать правильный ответ на этот вопрос.
Может кто то знает?
Помогите пожалуйста. С уважением Владимир.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Объявления » 05 авг 2014, 12:01

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение slavapril » 05 авг 2014, 20:53

Vgold19500 писал(а):
Может кто то знает

Это СНиП от 1989 года. В детских и психиатрических отделениях больниц у входа каждой палаты(или реже) были розетки для подключения переносного медоборудования.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Vgold19500
Автор темы
Новенький

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Vgold19500 » 05 авг 2014, 22:16

Спасибо уважаемый, я примерно так и думал, а один электрик даже сказал ,что для подключения переносного рентгеновского аппарата ,но я не поверил .Тогда непонятно почему такие розетки стоят в поликлинике, только старого образца -черные прямоугольные?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение electrohoz » 05 авг 2014, 22:31

Vgold19500 писал(а):
Тогда непонятно почему такие розетки стоят в поликлинике, только старого образца -черные прямоугольные?


Так и оборудование, старого образца.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение slavapril » 05 авг 2014, 22:38

Vgold19500 писал(а):
для подключения переносного рентгеновского аппарата

Это тоже
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Vgold19500
Автор темы
Новенький

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Vgold19500 » 06 авг 2014, 00:19

electrohoz писал(а):
Так и оборудование, старого образца.

А зачем в поликлинике переносное оборудование любого образца?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение electrohoz » 06 авг 2014, 14:24

Vgold19500 писал(а):
А зачем в поликлинике переносное оборудование любого образца?


Не любого, а современного!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
Vgold19500
Автор темы
Новенький

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Vgold19500 » 07 авг 2014, 09:57

electrohoz писал(а):
Не любого, а современного!

Розетки в поликлинике стоят старого образца,переходник будет нужен однако.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Anatoliy » 07 авг 2014, 13:13

Vgold19500 писал(а):
В коридорах больницы установлены трехфазные розетки


Vgold19500 писал(а):
А зачем в поликлинике переносное оборудование


Вы уж как то определитесь, где вы работаете в больнице или в поликлинике.

Vgold19500 писал(а):
установлены трехфазные розетки с интервалом примерно метров пятьдесят


При таком интервале между розетками ? Если учесть что это для подключения оборудования в палатах , то к такому оборудованию как минимум нужно 30 м кабеля. Что то там не то.
Или в промежутке между этими розетками убрали как минимум 5 розеток, или это розетки для иной цели.
Значит нужно подымать проектную документацию и смотреть ее.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Vgold19500
Автор темы
Новенький

Re: Трехфазные розетки в больнице

Сообщение Vgold19500 » 07 авг 2014, 22:48

Anatoliy писал(а):
Вы уж как то определитесь, где вы работаете в больнице или в поликлинике.

Работаю в больнице, при которой имеется поликлиника, а также пищеблок и прачечная, была своя котельная, но сейчас не работает.
Приходится это все обслуживать Как то.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение