Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Alexander_A
Автор темы
Заглянувший

Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение Alexander_A » 04 авг 2014, 11:19

Всем доброго времени суток. Прошу помочь советом.

В дачном доме построена простая система водоснабжения - погружной насос "малыш", гиброаккумулятор, реле давления РД-5, точки разбора и пр. мелочь... В планах модернизация системы, заключающаяся в создании возможности принудительного (не зависимо от давления в системе и работы реле давления) включения того же насоса для полива. В наличии имеется двужильный кабель и выключатель с повышенным уровнем влагозащиты для установки под козырьком колодца.

Просьба подсказать,
1. Можно ли в принципе реализовать такую идею, и если да, то в какое место электроцепи подключить кабель с выключателем;
2. Можно ли для принудительного включения насоса использовать по сути обычный выключать, либо нужно обязательно ставить реле включения.

Заранее спасибо за советы.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение Объявления » 04 авг 2014, 11:19

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение nikola » 04 авг 2014, 13:41

Не понятно зачем Вам нужно принудительное включение насоса. Если вы подключитесь к системе водоснабжения, то при открытии крана на шланг полива упадет давление в системе и насос сам включится.
Принудительно включить насос можно, если параллельно РД (двухконтактное реле давления) подключить выключатель. Но так как на выключателе ненадежный контакт (со временем), то лучше поставить автоматический выключатель в боксе. В случае, когда насос будет долго работать при большом давлении в системе, он может перегреться и сгорит.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Alexander_A
Автор темы
Заглянувший

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение Alexander_A » 05 авг 2014, 12:02

Nikola, спасибо за мнение.

Вы правы, выход на полив можно сделать в качестве одной из точек раздачи. Но в моей системе отвод на поливочный шланг сделан на участке между насосом и обратным клапаном. Это позволяет продлить срок службы фильтров, стоящих после обратного клапана, и сократить расходы на подводку трубы к месту подсоединения поливочного шланга.

Не могли бы Вы, пожалуйста, уточнить, к каким именно контактам реле давления необходимо подключить кабель, ведущий к "ручному" выключателю. Для наглядности прилагаю схему реле.

Спасибо.

 ! Сообщение из: "elhouse"
Фото с рекламой и номером телефона - удалено!

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение nikola » 05 авг 2014, 14:09

РЕЛЕ комутирует фазу и ноль.
Поэтому на выключатель должен идти четырехжыльный провод (кабель), таким же сечением что и на РЕЛЕ. Выключатель должен быть двухполюсным.
Это может быть двухполюсной автомат или двухполюсной пакетный выключатель.
Подключать его нужно параллельно контактам РЕЛЕ.
Допустим:
- Фаза приходит на нижний, левый контакт РЕЛЕ. Так же с этого контакта фаза по одной жиле должна уходить на левый нижний контакт выключателя.
- Фаза уходит с РЕЛЕ с верхнего левого контакта на насос и с него же на верхний левый контакт выключателя.
- Аналогично с правым Нулем.

В общем порядок действий таков:
- с РЕЛЕ давления отключаете провода питания, отсоединяете провода на насос
- затем параллельно подключаете, как писал выше, выключатель.
- потом проверяете работоспособность схемы ( без напряжения). Включаете выключатель и мультитестером проверяете сопротивление на контактах входа питания на РЕЛЕ, куда будут подключенны фаза и ноль. Если тестер показывает бесконечность, то зачит схема собрана верно и к.з. нет. Если ноль, то перепутали провода и питание подавать нельзя. Далее, если все собрано правильно, подключаем провода питания, насоса на РЕЛЕ и проверяем работу под напряжением.

Можно еще параллельно РЕЛЕ давления поставить промежуточное двухконтактное РЕЛЕ и его уже дистанционно включать простым выключателем или кнопкой с фиксацией или без.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Alexander_A
Автор темы
Заглянувший

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение Alexander_A » 05 авг 2014, 17:07

Большое спасибо Вам за подробную инструкцию!

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение elhouse » 05 авг 2014, 17:12

Alexander_A писал(а):
Большое спасибо Вам за подробную инструкцию!

А на кнопку "Спасибо автору" нажать не пробовали?
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Alexander_A
Автор темы
Заглянувший

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение Alexander_A » 05 авг 2014, 17:19

Нажал. А с Вашей стороны можно было бы более тактично напомнить об этом.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Водоснабжение: включение насоса в обход реле давления

Сообщение elhouse » 05 авг 2014, 18:35

Alexander_A писал(а):
А с Вашей стороны можно было бы более тактично напомнить об этом


Вы мне делаете замечание? :lol:
Я вам вроде не хамил, а тактично подсказал...

На первый раз - предупреждение!

Alexander_A писал(а):
Для наглядности прилагаю схему реле.

А реклама на фото зачем?
Почитайте наши правила...

Второе предупреждение!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей