Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
San4o
Заглянувший

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Сообщение San4o » 01 авг 2014, 11:44

ладно не умничай,признаю чушь спорол)все равно считаю что вовсе не обязательно лепить ДИФы на все группы розеток.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Сообщение Объявления » 01 авг 2014, 11:44

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Сообщение sergey_sav » 01 авг 2014, 12:02

Стоит вопрос о целесообразности поставить перед началом создания схемы щита.
Если владелец квартиры или дома далёк от электрики, но не стеснён в средствах; если в случае аварийной ситуации при срабатывании дифзащиты, поиск неисправности и её локализации надо сделать оперативно лёгким движением руки... тогда применение дифавтоматов (или УЗО в связке с двухполюсными автоматами) вполне оправдано. Причём, не только в линиях розеток.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
KSPigin
Автор темы
Заглянувший

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Сообщение KSPigin » 01 авг 2014, 12:53

О наконец-то до меня дошло почему нужны автоматы на 16А! ;;1):
"Автомат должен защищать самую слабую часть линии".

По мимо потребителей и проводов есть еще сами розетки, которые я не учитывал, вот в них и есть предельный ток 16А...
Далее следует еще одна моя ошибка это группа варочная панель и духовка. Они раздельные, и у духовки обычная евро вилка. В сети подсмотрел такое решение, тянем кабель 3х6 через ВА 32А до места установки плиты, там в цоколе кухни ставим бокс на 2-4 модуля, туда автомат 2П 16А. В него, на вход, заводим кабель из щитка и кабели от розетки варочной панели (та что на 32А), на выходе уже кабель 3х2,5 или 3х4 к духовке.

Схема v3.pdf
(75.09 КБ) 47 скачиваний
Схема v3.pdf
(75.09 КБ) 47 скачиваний

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Проводка в новостройке. S=52 кв. м

Сообщение sergey_sav » 01 авг 2014, 12:57

Собирайте.
Работоспособно.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость