УЗО для электропечи в сауне

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
AlexeyKosov
Автор темы
Новенький

УЗО для электропечи в сауне

Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 13:14

Добрый день!

Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. На холостую УЗО от кнопки срабатывает.

от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.

Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.

Заранее спасибо!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

УЗО для электропечи в сауне

Сообщение Объявления » 28 июл 2014, 13:14

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 15:29

1. Все верно , оно и будет выбивать так как у вас стоит УЗО на 30 мА а ток утечки 33,9 мА
ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.


AlexeyKosov писал(а):
одскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него


А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет.

Нужно искать причину утечки или ставить разделительный трансформатор.

ПУЭ
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlexeyKosov
Автор темы
Новенький

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 15:39

Спасибо за ответ, но я немного не понял вывод.
Если стоит неподходящий УЗО, значит надо поставить большего номинала?

А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет.

Не понял, что нет?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 15:52

AlexeyKosov писал(а):
Спасибо за ответ, но я немного не понял вывод.
Если стоит неподходящий УЗО, значит надо поставить большего номинала?


Не большего номинала , т.е 100 мА УЗО оно выполняет роль как противопожарное но не как безопастности от поражения электрическим током.
СП 31-110-2003
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.



"А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет." Не понял, что нет?


Что то были не электрики.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlexeyKosov
Автор темы
Новенький

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 16:05

Т.е. если расчетный номинал УЗО превышает 30 мА, его вообще нет смысла устанавливать, и вместо него используется разделяющий трансформатор? Я правильно понял?

Что то были не электрики.

Ну в Киргизии видимо электриков этому не учат :F

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение ink_elec » 28 июл 2014, 19:00

Anatoliy писал(а):
Не большего номинала , т.е 100 мА УЗО оно выполняет роль как противопожарное но не как безопастности от поражения электрическим током.

Согласно Гост Р 50571.3-2009 УЗО может использоваться для безопастности от поражения электрическим током при косвенном прикосновении. В зависимости от типа СЗ (TN/TT)требуемое время будет различно. -):

То AlexeyKosov, ваша тема не только здесь, не доверяете?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 19:35

ink_elec писал(а):
)требуемое время будет различно


время то различно , но и потенциал различен
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlexeyKosov
Автор темы
Новенький

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 19:49

ink_elec писал(а):
То AlexeyKosov, ваша тема не только здесь, не доверяете?

Да я не знаю кому доверять, а кому нет. Кто-то говорит УЗО нужен, кто-то - не нужен, и т.д.
Подскажите пожалуйста кому доверять.
Из беседы на этом форуме получается, что если расчетный номинал УЗО получился больше 30 мА, его уже нет смысла ставить. Но хотелось бы получить подтверждение что я правильно понял ход мысли.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение ink_elec » 28 июл 2014, 20:00

AlexeyKosov писал(а):
Из беседы на этом форуме получается, что если расчетный номинал УЗО получился больше 30 мА, его уже нет смысла ставить.
У вас УЗО срабатывает, это не объяснение?

Нет аватара
AlexeyKosov
Автор темы
Новенький

Re: УЗО для электропечи в сауне

Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 22:03

Это только может объяснить что нет смысла ставить конкретно этот УЗО.
С одной стороны, по нормам ставить УЗО больше 30 мА от утечки нельзя, с другой стороны на 30 вышибает, и с третьей стороны без УЗО вообще нельзя.
Вот и какой вывод из этого сделать?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 1 гость