Просадка напряжения в линии

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
bober8800
Автор темы
Uzbekistan
Новенький

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение bober8800 » 31 июл 2014, 20:26

Однолинейку скину, только сфоткаю, забегался совсем в эти дни((По проекту просадка 2,2% при полной нагрузке. В местах присоендинения все нормально, ни следов перегрева, ничего такого...

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение Объявления » 31 июл 2014, 20:26

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Просадка напряжения в линии

Сообщение nikola » 01 авг 2014, 02:28

Может замерить сопротивления кабеля.
Какое напряжение под нагрузкой и без на самой тп? Какая вообще нагрузка на ТП?
Какая мощность трансформатора? Может он перегружен. Какое сечение от ТП до общей щитовой?
Не помешало бы замерить сопротивление петли фаза - ноль.

p.s. Может напряжение падает и по высокой стороне.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.