Подключение бетономешалки

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Небраска
Автор темы
Заглянувший

Подключение бетономешалки

Сообщение Небраска » 25 июл 2014, 15:08

Есть щит на трубостойке. 3 фазы. Разделение PEN в щите. Контур заземления врыт возле щита. Нужно подключить бетономешалку к розетке в щите. Знающие говорят, что заземлять на ГЗШ щита чревато при отгорании нуля на линии. Тогда как заземлять? Городить еще какое-то заземление?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Подключение бетономешалки

Сообщение Объявления » 25 июл 2014, 15:08

Подключение бетономешалки

Сообщение Похожие темы » 25 июл 2014, 15:08

Посмотрите здесь:
CE 101 подключение
Подключение ДПТ
Подключение ТМ-42/6-2
Подключение АВР?
Подключение эл.двигателя
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение бетономешалки

Сообщение elhouse » 25 июл 2014, 15:29

Вообще-то бетономешалка -это электрооборудование, а не дача.
Тему перенёс...
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Подключение бетономешалки

Сообщение Anatoliy » 27 июл 2014, 14:03

ПУЭ
1.7.157. Передвижные электроустановки могут получать питание от стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии.
Питание от стационарной электрической сети должно, как правило, выполняться от источника с глухозаземленной нейтралью с применением систем TN-S или TN-C-S. Объединение функций нулевого защитного проводника РЕ и нулевого рабочего проводника N в одном общем проводнике PEN внутри передвижной электроустановки не допускается. Разделение PEN-проводника питающей линии на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено в точке подключения установки к источнику питания.

Значит от щитка до бетономешалки прокладываем 5 ( при 380) или 3 (при 220) жидьный кабель.

А вот на щитке , от которого вы будите питать, тот что стоит на трубостойке, уже должно быть выполнено в соответствии с нормами.
Если ВЛ от которой вы запитаны выполнена СИП проводом то в сответсвит пункта ПУЭ
пункты 1.7.102., и 1.7.103

А если ВЛ выполнена неизолированными проводами ( старая ВЛ) то должно быть выполнено по
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
«О ВЫПОЛНЕНИИ ПОВТОРНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ И АВТОМАТИЧЕСКОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НА ВВОДЕ ОБЪЕКТОВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Его можете посмотреть вот здесь на форуме
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 31/2012
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Небраска
Автор темы
Заглянувший

Re: Подключение бетономешалки

Сообщение Небраска » 28 июл 2014, 12:17

Anatoliy, то, что Вы пишите, совершенно справедливо и понятно. Но я говорю про нештатную ситуацию отгорания нуля на линии, когда по факту на корпусе бетономешалки я получу неслабый потенциал.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Подключение бетономешалки

Сообщение nikola » 28 июл 2014, 15:00

Вы же написали что контур заземления врыт возле щита. Если сопротивление контура нормальное, то при отгорании нуля на линии потенциал на корпусе бетономешалки не подымится до опасных значений. Уравнивающий ток нуля через разделение РEN, при системе заземления TN-C-S, будет "стекать" на землю.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей