Константин
Автор темы
Новенький

Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Константин » 17 июл 2014, 12:44

Всем здравствуйте! Возникла проблема с учетом электроэнергии 6кВ. По проекту с высокой стороны в КТП установлен счетчик Меркурий 233ART2-03 R с трансформаторами тока 50/5. Горэлектросеть требует установку ПКУ. Подскажите, возможен ли учет по проекту, или это ошибка проектировщиков?

Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Похожие темы » 17 июл 2014, 12:44

Посмотрите здесь:
Учёт электроэнергии в гаражном кооперативе
Учёт по 10 кВ
Отдельный учет на питание дома
ENERGO - Планирование и учет энергоносителей...
Прицельный учёт энергопотребления бытовой техники
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Объявления » 17 июл 2014, 12:44

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Anatoliy » 17 июл 2014, 16:15

Нужно смотреть что было прописано в ТЗ (техническом задании на проектирование).
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Константин
Автор темы
Новенький

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Константин » 17 июл 2014, 17:24

В техусловиях написано, что должны стоять приборы учета. Но суть не в этом, меня интересует, существует ли система учета при помощи электросчетчика и трансформаторов тока по высокой стороне или это плод воображения проектировщиков.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение миш » 17 июл 2014, 18:41

Скорей всего должны быть транс тока и напряжения.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение slavapril » 17 июл 2014, 18:55

Существует. И даже на 10кВ. Всё в составе ПКУ
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Константин
Автор темы
Новенький

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Константин » 17 июл 2014, 19:39

slavapril писал(а):
Существует. И даже на 10кВ. Всё в составе ПКУ

ПКУ- это понятно, но у него цена 200 тысяч, большие габариты и ставить его надо отдельно. А мне надо внутри КТП разместить, аналогично, как учет низкого напряжения с трансами на ВВ шинах.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Учет электроэнергии 6 кВ.

Сообщение Anatoliy » 17 июл 2014, 23:47

Константин писал(а):
Но суть не в этом, меня интересует, существует ли система учета при помощи электросчетчика и трансформаторов тока по высокой стороне


А разве изменяется принцип учета через трансформаторы тока что для 0,4 кВ что для 10 кВ
Просто тип трансформаторов тока иной
Для 10 кВ к примеру применяют трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ 10
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.