Электромонтаж в ангаре

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Владимир М.
Автор темы
Заглянувший

Электромонтаж в ангаре

Сообщение Владимир М. » 09 июл 2014, 13:10

Здравствуйте. Возникли вопросы по организации электроснабжения объекта - ангар (20м х 10м) двухэтажный (h 5м и 2,5м 1-го и 2-го этажей соответственно). Общая Р=30 кВт при 380 В. Стены - металлопрофиль - утеплитель - металлопрофиль. Пол - ж/б. Межэтажные перекрытия - д/доска. 1/2 1-го и весь 2-ой этажи - склад (категория по пожарной опасности В3). 1/2 1-го этажа - автомастерская и мойка с соответствующим оборудованием.

Выделено 3-и помещения:
склад 2-го этажа;
склад 1-го этажа и мастерская с мойкой.
В каждом надо организовать освещение (со своим ЩО), а в мастерской ещё и ЩС для оборудования.

Мои вопросы:
1. Для данного ангара обязательно ли наличие помещения щитовой?
2.Если не обязательно то нужен ли ВРЩ или же достаточно кинуть "шлейфом" (ввод-ЩС-ЩО1-ЩО2-ЩО3)?
3. Достаточным ли будет использование гофры для прокладки кабеля (ГОСТовский ВВГ) или же рассматривать что то посерьёзнее - трубы, металлорукова?
4. Какого заземления будет достаточно для данного ангара, с учётом что почва - глина, песок? Заранее благодарен. С уважением. Владимир.

P.S. Буду признателен, если дадите №№ статей СНиП, ПУЭ... на которые опираетесь.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электромонтаж в ангаре

Сообщение Объявления » 09 июл 2014, 13:10

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Электромонтаж в ангаре

Сообщение elhouse » 09 июл 2014, 14:48

[link=Библиотека ГОСТов]http://www.electric-house.ru/forum/dm_eds/index.php[/link] [link=ПУЭ-7]http://www.electric-house.ru/files/pue_7.pdf[/link]
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электромонтаж в ангаре

Сообщение Anatoliy » 10 июл 2014, 15:16

НТП АПК 1.10.17.001-03
Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения
12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания.

ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

1. Можно установить и ГРЩ без выделения помещения под щитовую. Но вот место выбрать , вопрос.
2. Шлейф исключается. На каждый щиток своя группа в ГРЩ
3. Смотрите ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПУЭ глава 1.7.
Начиная с шины ГЗШ , повторного заземления, Основной системы уравнения потенциалов
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Электромонтаж в ангаре

Сообщение electrohoz » 11 июл 2014, 21:21

Владимир М. писал(а):
3. Достаточным ли будет использование гофры для прокладки кабеля (ГОСТовский ВВГ) или же рассматривать что то посерьёзнее - трубы, металлорукова?


Как показывает практика, на мойке гофру лучше не использовать, так как она легко разрушается кельхером!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей