Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
вопрос и технический, и юридический. Собираюсь купить квартиру в новостройке. Задал застройщику простой вопрос - сколько киловатт будет выделено на квартиру? Застройщик впал в ступор и через неделю прислал вот такой текст:
***********************************************
Проектом предусмотрено питание 387 квартире электроплиты. 1.1) Расчетная мощность 387 квартир электроплитами. В состав электроприемников квартир входят: электроосветительные приборы, стиральная машина, пылесос, холодильник, телерадиоаппаратура и другие электробытовые приборы мощно-стью до 2,2кВт, включаемые через розеточную сеть. Расчетная мощность квартир Р кв.г = Р кв. уд. × n, Удельная расчетная мощность квартиры по таблице 6.1СП 31-110-2003 Р кв.г уд = 1,27 кВт/кв. Расчетная нагрузка квартир. Рр кв.г = 1,27 × 387 =491,49 кВт
*******************************************
Я в шоке: 1,27 кВт на квартиру - это же ничто. Полез в табл. 6.1 в СП - там и правда 1,27 кВт. Поясните, как же такое может быть? Ведь на квартиру надо 10 кВт минимум! На что мне сослаться, чтобы убедить в этом застройщика? Заранее спасибо!
Если я правильно помню.... расчетная мощность квартиры нужна для выбора сечения питающего кабеля и устройств защиты для всего дома. Т.е. это не максимальная мощность для каждого потребителя. Надо посмотреть какого номинала у вас вводные автоматы в этажном щитке. Если 40А-ный автомат, то 8,8 кВт мощности ваши.
Щитка еще нет, как и дома. Он только строится. И есть подозрение, что на 400 квартир запланирована ТП на 400 кВт. Мне кажется, ее вырубит по перегрузке в первый же вечер, когда народ включит освещение и чайники. То есть я беспокоюсь не за сечение проводов в доме, а за мощность, которую застройщик заявил для подключения к электросети - судя по его бумагам, это 400 кВт на 387 квартир. Такое вообще может быть?
Для примера: у нас 2 дома 15 квартирных по 42кВт каждый. На 12 квартир вроде 21,6 кВт. У вас квартир много наверно поэтому соотношение другое. Вряд ли строительная компания будет нарушать нормы.
При начале строительства МКЖД у застройщика на руках есть вся проектная документация, в том числе, проект электроснабжения, в котором в частности должен присутствовать "типовой" проект электрики каждой квартиры с расчётными данными (Руст., Ррасч. и прочее). Если представитель застройщика не может найти эту документацию и отсылает к своду правил по проектированию вместо озвучивания конкретной цифры, то либо он не в теме, либо контора чем то попахивает...
С электроплитами может быть и 10 кВт и 15 кВт и более (для квартир повышенной комфортности). Окончательное решение за заказчиком, то бишь, что заказали проектировщику, то и получили.