Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в Клуб электриков?
-
Mikhail
Автор темы - Заглянувший
Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.
- electrohoz
- Тех. поддержка
Re: Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Mikhail писал(а):
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.
Программа вам поможет Электрик - Программа для электриков и проектировщиков
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Re: Расчет электроустановочных изделий по известной мощности
Mikhail писал(а):
Хозяин имеет 11 гаражных боксов, дал указание их электрифицировать. Его условия: 15кВт и 25А автомат на каждый бокс. В 3 бокса из 11 провести 3 фазы, остальные по одной фазе. Ещё должен быть общий автомат.
Вопрос: номинал общего автомата, сечение вводного кабеля ТП-общ.авт., сечение кабеля, заходящего в бокс-как это рассчитать, зная мощность кол-во боксов. Общий автомат и 11 счетчиков всё в одном щите. Спасибо.
А точно 15 кВт на те гаражи что на одну фазу будут подключатся, может там все же 5 кВт
11 счетчиков в одном щите ? Значит вам на каждый гараж нужно будет тянуть отдельный кабель.
Хозяин за голову схватится.
Думаю что правильно будет ложить один кабель магистраль, а от него делать отпайки на счетчики.
Если исходить из данных что 3 гаража по 15 кВт и 8 гаражей по 5 кВт то общая установочная мощность будет 85 кВт.
Теперь находим потребляемый ток, учитывая коэффициент спроса.он будет порядка 0,15 - 0,5 (коэффициент спроса определяеться технологом )
Возьмем худший вариант Кс 0,5. Значит Iр = 64,5 А. Сечение кабеля Алюминий 16 мм2 это без учета длинны кабеля и косинуса фи.
Если учесть длину кабеля примерно 50 метров то сечение будет уже 25 мм2 по алюминию.
Теперь о общем автомате . 64,5 это расчетный ток, но без учета косинуса фи. Но я вижу что три гаража будут на 380, значит вероятно там будет стоять,
оборудование, значит нужно будет вводить косинус фи, отсюда Iр = 80,7 А. Значит ставим автомат на 80 А.
Как то так
-
- 4
- 1252
-
sergey_sav
Перейти к последнему сообщению
30 окт 2010, 23:37
-
-
Понижение с 220 В на 110 (120) и расчет мощности.
Алексей Grammy » 03 июл 2010, 00:55 » в форуме Общие темы по электрике - 15
- 2161
-
Anatoliy
Перейти к последнему сообщению
08 июл 2010, 13:08
-
-
- 1
- 499
-
Grumm
Перейти к последнему сообщению
07 май 2011, 22:47
-
-
Эл. сх. по оборудованию для железобетонных изделий
Валерий » 12 авг 2009, 17:57 » в форуме Схемы по электрике - 1
- 1012
-
<Николай>
Перейти к последнему сообщению
14 авг 2009, 19:56
-
-
-
Установка электротехнических изделий в ЛДСП конструкции
well solid » 11 сен 2015, 11:17 » в форуме Электроустановочные изделия - 1
- 142
-
Anatoliy
Перейти к последнему сообщению
12 сен 2015, 14:03
-
Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»
Кто на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей