Освещение на 36 Вольт

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение Anatoliy » 01 май 2014, 20:13

Тогда считайте.

1 подключение
фаза А ----------------
I ------------------20 ламп по 60 ват = 1,2 кВт I= 33,3 А
фаза В ---------------

2. подключение
фаза А-----------------
I -----------------20 ламп по 60 ваи = 1,2 кВт I= 33,3 А
фаза С-----------------

Но фаза А у вас загружена двумя потребителями, т.е. на фазе А есть ток первого и второго подключение в итоге на фазе А будет ток равен сумме двух нагрузок = 66,6 А
А на такой ток нужно уже сечение 10 по меди. Вот у вас 6 и грелась, так как по ней шел ток превышающий допустимый ток кабеля.
В этом то и разница между подключением через звезду и через треугольник.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение Объявления » 01 май 2014, 20:13

Нет аватара
Иван111
Автор темы
Новенький

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение Иван111 » 01 май 2014, 20:23

Ну сделал я 12 квадрат. Транс греется сильно и это на 40 лампах по 60 вт. А как загрузить полностью, хз. Походу пыхнет. Я рядышком огнетушитель уже поставил.(((

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение Anatoliy » 01 май 2014, 21:48

Попробуйте переключить вторичку на звезду.
Только не попутайте начало и конец обмоток.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
анатолий03
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение анатолий03 » 02 май 2014, 13:13

Клещами токи замеряли?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Освещение на 36 Вольт

Сообщение nikola » 03 май 2014, 15:34

Иван111 писал(а):
Транс на 6 киловатт

Может не 6 кВт, А 6 кВА. Тогда в киловаттах меньше.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей