Категория надежности электрооборудования

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
CanB@
Автор темы

Категория надежности электрооборудования

Сообщение CanB@ » 21 май 2008, 16:09

Уважаемые электрики!
К какой категории надежности электрооборудования относится мясоперерабатывающий цех до 5 тонн в смену и в каких нормативных документах это указывается?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Категория надежности электрооборудования

Сообщение Объявления » 21 май 2008, 16:09

Категория надежности электрооборудования

Сообщение Похожие темы » 21 май 2008, 16:09

Посмотрите здесь:
Защита электрооборудования.
Стоимость электрооборудования
Ремонт и обслуживание электрооборудования
Справочник по ремонту электрооборудования
Качество электроэнергии для электрооборудования
Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Категория надежности электрооборудования

Сообщение electro » 27 май 2008, 20:18

относится ко второй категории электроснабжения
когда простаивает производство
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
CanB@
Автор темы

Категория надежности электрооборудования

Сообщение CanB@ » 28 май 2008, 08:18

Да, но надо обосновать это нормативным документом. Спасибо зарание.

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Категория надежности электрооборудования

Сообщение electro » 28 май 2008, 10:02

ПУЭ 7 издание
1.2.18.

В отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемники разделяются на следующие три категории.
Электроприемники первой категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения.
Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Электроприемники второй категории - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.
Электроприемники третьей категории - все остальные электроприемники, не подпадающие под определения первой и второй категорий.
...если не замкнет, значит заработает...

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей