Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Наталья Евг.
Автор темы
Новенький

Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 13:23

Ваш вопрос: Может ли пожар, вызванный аварийным режимом работы электрооборудования в доме, который имеет однофазный ввод, вызвать выход из строя электроприборов в других домах по этой же улице?
Описание проблемы: Пытаюсь доказать в суде, что пожар в доме произошел из-за скачка напряжения во внешней сети. Соседи делали замер напряжения: 380В. Электросети утверждают, что сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах. Сервисные мастерские определили повреждение приборов из-за высокого напряжения. Электроснабжение домов по улице трехфазное.
Описание оборудования: При осмотре места пожара были обнаружены элементы электрических автоматических выключателей, соединенных между собой медными проводниками. Визуально сечение 2,5мм. От автоматического выключателя отходит медный проводник, визуально сечение 1,5мм. Фрагмент медного проводника со следами аварийного режима работы в виде уменьшения диаметра сечения и каплевидного образования, визуально сечение 1,5 мм. И фрагмент медного проводника, сечением 2,5 мм со следами аварийного режима работы в виде спаек. Что это может означать?
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема: Проблема возникла при шквалистом ветре 19-23 м/с, аварийном отключении от МТЗ КТП с успешным АПВ. В этот момент и был щелчок и стали задымляться электроприборы. Много вышло из строя стабилизаторов напряжения. Так как у нас никого в доме не было, предотвратить загорание не было возможности.
Изображение (фото):
Использовали ли Вы поиск:

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Объявления » 24 апр 2014, 13:23

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 14:06

Наталья Евг. писал(а):
Может ли пожар, вызванный аварийным режимом работы электрооборудования в доме, который имеет однофазный ввод, вызвать выход из строя электроприборов в других домах по этой же улице?


Нет, не может!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение slavapril » 24 апр 2014, 15:32

Наталья Евг. писал(а):
сначала возник пожар, который привел к выходу из строя бытовой техники в соседних домах

Интересно их логическое направление в этом вопросе.
Вообще, подобные разбирательства могут превратиться в тягомотину. Для вас это будет сложно тем, что у них свой или свои юристы, натасканные на подобные разбирательства. К тому же судья может принять решение о возникновении природных условий непреодолимой силы, приведших к возникновению аварии, а это им плюс. Вот, если бы не было у вас пожара и был факт коллективного выхода оборудования в домах, тогда б вы были на коне. Поэтому они за этот пожар и ухватились, как за спасительную веревочку. Но, однако, и утверждение, что пожар привел к выходу оборудования в соседних домах, как-то не особо реален.
Ответ на ваш вопрос, скорее будет "нет", чем "да". Однако, в таких случаях часто действует ситуация "Да что нам законы - когда судьи знакомы"
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Наталья Евг.
Автор темы
Новенький

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 15:34

Мне нужен полный, аргументированный ответ почему такое не могло произойти, чтобы его смысл донести до судьи. На какие нормы, правила можно сослаться? Во все дома, где вышла из строя бытовая техника, электроснабжающая организация разослала ответы, где указала, что виной произошедшего явился пожар в нашем доме.

Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Калямба » 24 апр 2014, 16:35

Наталья Евг. писал(а):
Мне нужен полный, аргументированный ответ

Наберите в Яндексе "работа электрооборудования при отгорании нуля" - это наиболее вероятная причина Вашего случая. Правда доказать сейчас, что отгорание (обрыв) нуля действительно был, очень сложно - электрики наверняка это устранили. Ваш пожар никоим образом не способен " устроить перекос" в уравновешенной 3-х фазной системе с нормальным нулем. Даже если на Вашем вводе (до Ваших защитных приборов-автоматов) произошло полное короткое замыкание "фаза-ноль" - должно было произойти вторичное аварийное отключение КТП от МТЗ.
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение nikola » 24 апр 2014, 18:40

Может такой аргумент пойдет. На каждом доме стоят автоматические выключатели на вводе и они срабатывают на короткое замыкание на защищаемой линии после него и отключают питание. На ВЛ тоже стоят аппараты защиты, которые тоже должны отключить линию электропередач при коротком замыкании.
Если во время пожара произошли короткие замыкания, обрыв нуля, в результате чего получился перекос по фазам, повышение напряжения, выход из строя электрооборудования - то это значит что ВЛ и ее защита не соответствуют требованиям нормативно технической литературы. Но таким требованиям могут отвечать и спросить за них можно только если это новые линии электропередач, условно находящиеся на гарантии. Но для этого нужно расследование экспертов.
А в основном старые линии не соответствуют требованиям НТД и ждут своей реконструкции.
Вашей вины нет, потому что Вы не специалист а всего лишь потребитель электроэнергии. А вот за то что происходит на воздушной линии электропередач общего пользования должна отвечать обслуживающая ее организация. Как такое могло случиться.
Ну и плюс почитайте договор.

А то что они ссылаются на пожар - это они хотят уйти от ответственности и сослаться на форсмажор. Что от части верно.
По моему вам беспокоиться не о чем, если конечно не вас обвиняют в умышленном поджоге. Тогда бы вас вызвали в суд как ответчика (подозреваемого), а не как свидетеля (потерпевшую). Но если вы хотите с них денег взять за ущерб, то нанимайте грамотного адвоката.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Наталья Евг.
Автор темы
Новенький

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 19:47

Все дело в том, что договора на бумажном носителе не существует. У сетевой организации с потребителями публичный договор и подтверждением договорных отношений служит всего лишь книжка по расчетам за электроэнергию. Поэтому ни права, ни обязанности сторон нам не известны(.

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 21:01

Наталья Евг. писал(а):
Все дело в том, что договора на бумажном носителе не существует.


Это в вашу пользу!
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Нет аватара
Наталья Евг.
Автор темы
Новенький

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение Наталья Евг. » 24 апр 2014, 21:21

Владимир. а по характеру оплавления проводников можно определить где был аварийный режим: внутри квартиры или на внешних сетях?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Аварийный режим работы электрообороудования в доме

Сообщение electrohoz » 24 апр 2014, 21:28

Наталья Евг. писал(а):
Владимир. а по характеру оплавления проводников можно определить где был аварийный режим: внутри квартиры или на внешних сетях?


Если бы не пожар, то да, а так врятли.
Можно определить, с чего он начался, точнее в каком месте.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей