ВРУ 400кВт

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 20:00

Fktrctq писал(а):
Наверное что то я не понимаю, что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?


Смотрите
ГОСТ Р 51732-2001 Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий.
Приложение А.

Если вы поставите ВРУ на одном рубильнике то при аварии на самом рубильнике вы погасите цех надолго.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Объявления » 06 апр 2014, 20:00

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 20:17

Примем условно косинус 0.8 630А автомат на вводе длинна 150 метров, с учетом аварийного режима кабель какого сечения алюминий или медь выбрать?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 21:22

1. При нагрузке 400 кВт и косинусе 0,8 ток будет примерно 760 А.
2. Для таких данных нужно брать 2 кабеля на один алюминий сечением 185. Итого у вас получится 4 кабеля алюминий сечением 185.
3. Или смотреть из сшитого полиэтилена на ток не менее 760 А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 21:35

185 это максимальное сечение ?
То есть от одного источника питания параллельно две жилы одного кабеля? Каким образом выполняется соединение - наконечники?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 22:50

Делается медная пластина сечением на ваш ток.
В ней делается три отверстия.
Нижним отверстием садите на рубильник.
На остальные два отверстия садите по жиле кабеля.
Таким образом вы как бы ошинковали рубильник.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей