ВРУ 400кВт

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 14:09

Такого большого сечения кабель и токовые нагрузки проложить можно только в земле ? или есть другие способы в лотках по стенам?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Объявления » 04 апр 2014, 14:09

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 14:18

Можно и в лоткаи или эстакаде. Это уже нужно смотреть план и выбирать трассу.
Если в земле то растояние между кабелями от двух секций 1 метр если по второй категории.
Если допустим для длины 100 м сосинуса фи 0,8 то нужно ложить два кабеля в параллель алюминий сечением не мение 185.

Но честно скажу вам вас просто подставляют. Ведь достаточно прийти инспектору и запросить проектную документацию.
Разработку такого проекта может выполнять только проектная организация.
Правда если это внутренняя разводка внутри завода, то это должен разрабатывать отдел главного энергетика,
но обратно же проект. А не на пальцах.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 14:27

Да это внутренняя проводка внутри завода, нет главного энергетика.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 14:57

Ну на 100 кВт еще можно такую работу брать.
Но вот на 400кВт я бы не рискнул делать монтаж без проекта.
Если вам скажут что нужно на такую то мощность. Скажем 400 кВт
Вы заложите кабель с расчетом на 400 кВт . Но обратно же какой косинус.
Вы заложите кабель с расчетом без косинуса а кабель потом будет греться ( а цена кабеля не маленькая )
Просчитаетесь в автомате , рубильнике, так же цена не маленькая ВРУ.
Пусть начальство не финтит. А заказывает проект.
Тем более что на реконструкцию или вновь вводимый объект нужен проект.
Не берите на себя такой груз.

Мало того там еще такие выплывут непонятки с заземлением с молниезащитой , с уравнением потенциалов, с их сечением
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 04 апр 2014, 15:44

Подскажите еще один момент, плавкие вставки или автоматический выключатель

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 04 апр 2014, 16:00

Здесь нужно обратно смотреть как будет селективность автоматов. Если по селективности автоматов по токам КЗ не впишитесь то нужно ставить предохранители, потом еще и играет время срабатывания.
Я более склонен к автоматам.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 08:42

Подскажите схема крест выполняется с помощью двух реверсивных рубильников? Разрешается ли обойтись одним?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Anatoliy » 06 апр 2014, 11:11

Двумя рубильниками.
Иначе ч одним рубильником у вас получится схема с рабочим приходящим и холодным резервом приходящим, а холодный резерв не допустим.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Fktrctq
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение Fktrctq » 06 апр 2014, 13:52

Наверное что то я не понимаю, что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: ВРУ 400кВт

Сообщение electrohoz » 06 апр 2014, 19:04

Fktrctq писал(а):
что же мешает сделать две питающие линии на один рубильник ?


Нагрузка и ПУЭ.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей