Схема ВРУ

Подборка электросхем по электрике, электротехнике, электроснабжению, электроосвещению и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ВРУ

Сообщение #11 elhouse » 13 мар 2014, 12:56

vasp писал(а):
Небольшой цех по производству комбикорма.

Вот с этого и надо было начинать...
И вот с этого - Простейший путь к скорейшему ответу - шаблон вопроса
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Схема ВРУ

Сообщение #11  Похожие темы » 13 мар 2014, 12:56

Посмотрите здесь:
Схема ЩАП
Что это за схема?
Схема БИК-01
Что за схема ???
Схема электроприводов
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Схема ВРУ

Сообщение #11  Объявления » 13 мар 2014, 12:56

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Схема ВРУ

Сообщение #12 Anatoliy » 13 мар 2014, 13:45

vasp писал(а):
Небольшой цех по производству комбикорма.


Как написали выше, с этого нужно было начинать.
Тем более что скорей всего проект будет проходить экспертизу.
Такая схема не пройдет.
Там нужно учитывать категории категорию помещений. Значит нужно будет делать пожарку. Пожарка питается по первой категории.
У вас же приходит один источник питания, скорей всего нужно будет ставить ДЭС для питания пожарки.

Я бы посоветовал вначале
Совместно с заказчиком и технологом составить ТЗ ( техническое задание)
На основании ТЗ получить ТУ ( технические условия)
На основании ТУ и ТЗ выполнить проектную документацию, со всеми разделами.

И просмотрите еще
НТП АПК 1.10.16.002-03 «Нормы технологического проектирования сельскохозяйственных предприятий по производству комбикормов»
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Схемы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения