Объединение контура заземления и молниеотвода.

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
vibvib
Стажёр
Стажёр

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение vibvib » 16 ноя 2014, 08:58

Привёл приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, где чётко написано,что СО 153-34.21.122-2003 не отменяет действие РД 34.21.122-87 и они обе действуют. :-)

Поэтому инспектор из технадзора и настаивает (в моём случаи) на пункты п.2.13 и п.2.26 РД 34.21.122-87.

Дурдом :): ТЭЦ в этом году 60 лет smile314 . Никаких претензий по молниезащите не было. А теперь всплыло :))mega .

Придётся заземляющий контур отдельностоящих молниеотводов и дымовых труб соединять с заземляющим контуром ТЭЦ.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение Объявления » 16 ноя 2014, 08:58

Нет аватара
OrionN29
Russia
Участник
Участник

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение OrionN29 » 19 фев 2015, 10:56

Приветствую! При проектирование склада использовал и СО и РД. Короче, в качестве молниеприёмника использовал кровлю, в качестве молниеотвода металические фермы. Давал задание архитекторам на разработку узлов и обеспечения неразрывной электрической связи.

Вопрос по другой теме. Как прокладывать полосу наружного заземления в траншее? 5.407-11 устарел, не действует, а в А10-93 этого нет.

Аватара пользователя
vibvib
Стажёр
Стажёр

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение vibvib » 20 фев 2015, 09:04

Про кровлю п.3.2.1СО 153-34.21.122-2003.
Про прокладку п.1.8 и п.1.9 РД 34.21.122-87
Как я уже писал эти обе инструкции действующие.

Нет аватара
OrionN29
Russia
Участник
Участник

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение OrionN29 » 20 фев 2015, 11:06

СО 153-34.21.122-2003 выпущен взамен РД 34.21.122-87. И тот и тот можно использовать, а ТП 5.407-11 не действующий. И я спрашивал про прокладку в траншее рядом с кабелем.

Нет аватара
eiwork
Заглянувший

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение eiwork » 20 фев 2015, 12:02

Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!

Аватара пользователя
dkrasnoborov
Новенький

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение dkrasnoborov » 20 фев 2015, 13:05

Под "Территориально сближенными" имеются в виду электроустановки, например, ОРУ 110 и ОРУ 35 одной подстанции. В этом случае делается одно общее заземляющее устройство и для защитного заземления и для молниезащиты, разумеется с соблюдением расстояний от молниеотводов до кабелей и оборудования с точки зрения электромагнитной совместимости

eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!

ПУЭ 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в
соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений,
имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и
среднеагрессивных средах;

РД 34
1.7. В качестве заземлителей молниезащиты допускается использовать все рекомендуемые ПУЭ
заземлители электроустановок, за исключением нулевых проводов воздушных линий электропередачи
напряжением до 1 кВ.
1.8. Железобетонные фундаменты зданий, сооружений, наружных установок, опор молниеотводов следует,
как правило, использовать в качестве заземлителей молниезащиты при условии обеспечения непрерывной
электрической связи по их арматуре и присоединения ее к закладным деталям с помощью сварки.
2.2. Выбор заземлителя защиты от прямых ударов молнии (естественного или искусственного)
определяется требованиями п. 1.8.
При этом для отдельно стоящих молниеотводов приемлемыми являются следующие конструкции
заземлителей (табл. 2) :
а) один (и более) железобетонный подножник длиной не менее 2 м или одна (и более) железобетонная свая
длиной не менее 5 м;
б) одна (и более) заглубленная в землю не менее чем на 5 м стойка железобетонной опоры диаметром не
менее 0,25 м;
в) железобетонный фундамент произвольной формы с площадью поверхности контакта с землей не менее
10 м2
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1.8)
следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются

СО 153
3.2.3.1. Общие соображения
Во всех случаях, за исключением использования отдельно стоящего молниеотвода,
заземлитель молниезащиты следует совместить с заземлителями электроустановок и средств
связи. Если эти заземлители должны быть разделены по каким-либо технологическим
соображениям, их следует объединить в общую систему с помощью системы уравнивания
потенциалов.
3.2.3.3. Естественные заземляющие электроды
В качестве заземляющих электродов может использоваться соединенная между собой
арматура железобетона или иные подземные металлические конструкции, отвечающие
требованиям п. 3.2.2.5. Если арматура железобетона используется как заземляющие электроды,
повышенные требования предъявляются к местам ее соединений, чтобы исключить
механическое разрушение бетона. Если используется преднапряженный бетон, следует учесть
возможные последствия протекания тока молнии, который может вызвать недопустимые
механические нагрузки

По-моему, не требует комментариев

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение Anatoliy » 20 фев 2015, 15:29

eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!


И в каком нормативе это прописано ?.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение sergey_sav » 21 фев 2015, 02:27

Anatoliy писал(а):
И в каком нормативе это прописано ?.

Вероятно, на его сайте... но почему то перестал рекламировать... :)))
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение elhouse » 21 фев 2015, 09:37

sergey_sav писал(а):
но почему то перестал рекламировать...

Видимо на гланды наступили... Рекламировать надо с умом!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
vibvib
Стажёр
Стажёр

Re: Объединение контура заземления и молниеотвода.

Сообщение vibvib » 23 фев 2015, 19:32

OrionN29 писал(а):
СО 153-34.21.122-2003 выпущен взамен РД 34.21.122-87. И тот и тот можно использовать, а ТП 5.407-11 не действующий.

Процитируйте строчку из СО 153-34.21.122-2003 , где написано , что РД 34.21.122-87 отменён.

P.S. Не ленитесь читать всю тему. в сообщении Объединение контура заземления и молниеотвода., я привел Приказ о совместном действии этих двух документов.

eiwork писал(а):
Заземление от молниезащиты РАЗДЕЛЯТЬ!!! Обязательно!

Объединение контура заземления и молниеотвода.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей