"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Pukin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Сообщение Pukin » 23 янв 2014, 11:22

Добрый день, коллеги.

В РП-10кВ (по одному из вводов 10кВ) измерительный модуль показывает фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ). А линейные остались неизменны, примерно 10.3 кВ 10.3 кВ 10.3 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ, питающиеся от этой РП, работают нормально. АВРы не сработали.
Как такое может быть? Прошу помочь в понимании явления.
Предположу, что это ашыпка измерения (неисправен измерительный модуль) и никакой "земли в сети", т.е однофазного замыкания на землю нет. Аргументы таковы, что если изменились фазные напряжения, то обязательно меняются и линейные, ибо это суть одного явления. И если не сработала защита на подстанции 110/10 кВ, то перекос напряжений должен быть также виден по работе трансформаторов 10/0.4 кВ (их 7 шт), на них также должны быть перекосы напряжений и прочие.
Мнения персонала разделились.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Сообщение Объявления » 23 янв 2014, 11:22

Нет аватара
arakl
Ukraine
Участник
Участник

Re: "Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Сообщение arakl » 23 янв 2014, 19:57

Смотрите Уважаемый,у меня...
Амперметр подключен через тр-р НТМИ-10. При обрыве одной обмотки амперметр показал А-6кВ, В-10кВ, С-10 кВ.
Интересно, что Фидера 10кВ нет фазного, а точнее фазное=линейному.
И, что у Вас на изм блок??

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: "Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Сообщение Mixas » 03 июл 2014, 11:08

Pukin писал(а):
фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ).

В Сетях 6-10 Кв можно измерить только линейные напряжения поскольку нулевого провода нет. При измерении напряжения в линейном проводе относительно "земли" Вы измеряете напряжение на комплексном сопротивлении из R изоляции и в паралель эквивалентная ёмкость (конденсатор) по этому проводу.
Поскольку параметры изоляции и ёмкости по каждому разные, к тому же это ещё не полная эквивалентная схема всех цепей участвующие в измерении, то и получаются такие замеры какие у Вас получились.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей