Подбор сечения кабеля

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Валерий
Автор темы

Подбор сечения кабеля

Сообщение Валерий » 22 авг 2007, 13:53

Здравствуйте!
Я в электрике не силен. Помогите мне рассчитать сечение эл. кабеля на суммарную нагрузку 20 кВт 380 В. По таблице я определил как 5 мм2. У меня есть эл. кабель КГ 4х4+1х2.5 медный (многожильный). Хватит ли его мне для подключения этой мощности. Хотя планирую приобрести кабель сечением 6 мм2. Что посоветуете? И как можно рассчитать сечения кабеля для более мощного подключения, к примеру, 630 кВт? Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подбор сечения кабеля

Сообщение Объявления » 22 авг 2007, 13:53

Аватара пользователя
electro
1
Бригадир
Бригадир

Подбор сечения кабеля

Сообщение electro » 23 авг 2007, 18:37

для нагрузки 20 кВт возьмите кабель сечением не менее 6 кв.мм

для трехфазной мощности 630 кВт
мощность 630000 разделите на 660 получите ток нагрузки

выбирите провод при помощи которого вы собирете необходимое сечение провода необходимо применять равного сечения
на нулевом рабочем и защитном проводнике можете съэкономить 50%
...если не замкнет, значит заработает...

Нет аватара
AIM
Участник
Участник

Подбор сечения кабеля

Сообщение AIM » 23 май 2009, 19:42

Валерий писал(а):
Помогите мне рассчитать сечение эл. кабеля на суммарную нагрузку


Определите сечение кабеля по протекающему электрическому току
Ток определите по таблице токов/мощностей
Все просто.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.