Расчет электроаппаратов по техусловиям

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Mikhail
Автор темы
Заглянувший

Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение Mikhail » 16 ноя 2013, 10:01

Ваш вопрос: Подскажите:
-сечение вводного кабеля и марку (запас?)
-номинал УЗО
-сечение проводов для монтажа внутри щита
-схему электрощита
Описание проблемы: Деревянный дом, провожу 3 фазы
Описание оборудования: Техусловия: мощность 15кВт, вводной автомат 25А, УЗО, заземление (система TNC-S).
Со столба: СИП до гусака-ж/трубы, далее кабелем до в/автомата
Приходят 3 фазы и PEN
Какие действия предпринимали:
После чего возникла проблема:
Изображение (фото): нет
Использовали ли Вы поиск: да

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение Объявления » 16 ноя 2013, 10:01

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение sergey_sav » 16 ноя 2013, 13:03

Тут три варианта... ибо слёту никто не сможет ответить на поставленный подобным образом вопрос.
1.Самостоятельное изучение вопроса (чтение статей, форумов), составление схемы (проекта), работа над ошибками с помощью форума...
2. Задать вопрос более развернуто и конкретно по позициям, которые непонятны, и ждать ответов.
3. Заказать разработку схемы (электро проекта), что не будет лишним...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение ink_elec » 16 ноя 2013, 13:11

Ответить то не проблема, только что из этого выйдет...
Mikhail писал(а):
-сечение вводного кабеля и марку (запас?)

СИП 4х16мм2 с переходом на ВВГ 4х10мм2.
Mikhail писал(а):
-номинал УЗО

Не менее 25А, рекомендуется выше номинала вводного АВ.
Mikhail писал(а):
-сечение проводов для монтажа внутри щита

Не менее 4 мм2 по меди.
Mikhail писал(а):
-схему электрощита

Индивидуальна, в зависимости от потребностей владельца.

Примерно может выглядеть так :
mktr-505.pdf
(206.68 КБ) 81 скачивание
mktr-505.pdf
(206.68 КБ) 81 скачивание

Нет аватара
Mikhail
Автор темы
Заглянувший

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение Mikhail » 27 ноя 2013, 13:13

Почему именно 4х10мм2, связано ли это с сечение заземляющего проводника? Можно ли меньше чем 4х10мм2?

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Расчет электроаппаратов по техусловиям

Сообщение Anatoliy » 30 ноя 2013, 00:59

Mikhail писал(а):
Почему именно 4х10мм2, связано ли это с сечение заземляющего проводника? Можно ли меньше чем 4х10мм2?

Это связано с проводником РЕN.
+ повторное заземление на вводе.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей