Контактор с управляющим напряжением

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
lukril
Автор темы
Новенький

Контактор с управляющим напряжением

Сообщение lukril » 11 ноя 2013, 21:41

Помогите, пожалуйста, есть ли в природе (и у нас :) ) что-то типа следующего устройства, у которого:
Два входа 220В, один выход 220В. При этом на выходе есть напряжение только тогда, когда есть напряжение сразу на двух входах. Если хотя бы на одном входе нет, то и на выходе нет.
Объяснение для чего:
При ремонте рабочие кинули один трёхжильный провод к двойному выключателю. Одна жила фаза на выключатель-свет, одна нейтраль, вторая - фаза на выключатель-вентилятор.
Купил я вентилятор с таймером. А ему нужна ещё одна фаза, постоянно подведённая. А штробить уже нельзя.
Соответственно хочу, чтобы включался вентилятор тогда и только тогда, когда включены два выключателя. То есть получается, что один выключатель просто подаёт питание (как таковое), а второй - включает вентилятор, если на нём есть питание.
Заранее благодарю за ответ и мысли.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Контактор с управляющим напряжением

Сообщение Объявления » 11 ноя 2013, 21:41

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение миш » 14 ноя 2013, 22:37

поставьте перемычку между L ( это прямая фаза) и LT ( фаза после выключателя) . Может поможет. Вообще-то, лучше на выключателе фазу посадить напрямую, а на вентиляторе поставить перемычку. -): Только не примите это за панацею, но может помочь. -):
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
lukril
Автор темы
Новенький

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение lukril » 15 ноя 2013, 09:11

А под перемычкой Вы что подразумеваете? Обычный проводок?
Или что-то, что меняет состояние при кратковременном разъединении фазы?
Не пойму тогда, как будет включаться/выключаться с задержкой?

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение миш » 15 ноя 2013, 22:27

lukril писал(а):
Обычный проводок?
Да. Хотелось бы лучше знать марку вентилятора.Еще сколько проводов подведены к вентилятору от распаечной коробки. -):
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
lukril
Автор темы
Новенький

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение lukril » 16 ноя 2013, 02:18

Фаза приходит на выключатель (двойной) от щитка. Дальше от выключателя идёт провод, трёхжильный - одна земля, и две фазы, одна на свет (от одной клавиши выключателя), другая на вентилятор (от другой клавиши выключателя).
Вентилятор Silent 100 с таймером.
Фазу от щитка не протянуть, от приходящей фазы тоже. Ибо всё под потолком и уже заделано... Ни штробить, ни сверлить.
Максимум что-то засунуть под потолок, чтобы использовать имеющиеся два провода фазы ( на свет и вентилятор)

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение slavapril » 17 ноя 2013, 20:27

Ну, в принципе, миш вам правильно ответил. Можно закоротить клавишу, включающую вентилятор. Тогда на нем получится постоянно присутствующее напряжение 220В. А третий провод от вентилятора (возможно, он указан как Lв в паспорте) подключить к приходящей на лампочку фазе от выключателя. В результате получится так
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
lukril
Автор темы
Новенький

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение lukril » 18 ноя 2013, 00:59

то есть в таком случае вентилятор всегда включается, когда включается свет.
А этого-то и не хотелось.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Контактор с управляющим напряжением

Сообщение миш » 19 ноя 2013, 21:27

можно поставить датчик движения , акустический датчик ,оптико-акустический . Все зависит от желания.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 0 гостей