Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
116rus
Автор темы
Мастер
Мастер

Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Сообщение 116rus » 31 окт 2013, 14:41

Схему не могу нарисовать, объясню на словах. После трехфазного счетчика установлены 3 однофазных УЗО на каждую из фаз. Нулевая шина №1 (после счетчика) питает все три УЗО. Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2. И от одной шины №2 питаются все потребители в доме!!! Все ли правильно или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Сообщение Объявления » 31 окт 2013, 14:41

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Сообщение ink_elec » 31 окт 2013, 16:06

После УЗО нули нельзя объединять, УЗО будут отключаться.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Одна нулевая шина для нескольких УЗО...

Сообщение sergey_sav » 31 окт 2013, 19:34

116rus писал(а):
Далее, от этих трех УЗО нулевые провода собираются в одной нулевой шине №2.

Вот этого делать просто нельзя.
Можно только так...
116rus писал(а):
или для каждого однофазного УЗО установить свою N-шину???

Или ставить трёхфазное УЗО.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость