Распределение фаз

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Распределение фаз

Сообщение ink_elec » 28 окт 2013, 19:35

Sawbona писал(а):
Без нагрузки все работает, как только в розетку для бойлера включаешь хоть что-то, лампочку-переноску, выбивает УЗО. С проводкой 100% все нормально, без УЗО, напрямую все работает нормально.
N и РЕ не перепутали местами?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Распределение фаз

Сообщение Объявления » 28 окт 2013, 19:35

Нет аватара
Sawbona
Автор темы
Новенький

Re: Распределение фаз

Сообщение Sawbona » 28 окт 2013, 21:40

ink_elec писал(а):
N и РЕ не перепутали местами?


Точно нет...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Распределение фаз

Сообщение Anatoliy » 28 окт 2013, 22:16

Да на каждую фазу поставить РН.

А вот с розеткой бойлера, нужно смотреть косяк. Или в щите ноль этой группы посадили до УЗО или попетали N и PE, или где то провода касаются.
Разбирайте схему и проверяйте.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.