Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
StarikDjin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение StarikDjin » 10 окт 2013, 13:27

Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение Объявления » 10 окт 2013, 13:27

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение ink_elec » 10 окт 2013, 13:35

StarikDjin писал(а):
Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.
Нет. Только в соответствии с проектным решением.

Аватара пользователя
StarikDjin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение StarikDjin » 10 окт 2013, 18:47

ink_elec писал(а):
Только в соответствии с проектным решением.
шикарный ответ.
Я наверное не так вопрос сформулировал. Всё оборудование на 380В 3ф. По таблице токовой нагрузки на 34кВт подходит 4*10,а если взять 17кВт подходит 4*4(медь).Просто в наличии имеется ВВГ-нг 4*4 вот я и подумал почем бы их не спарить, но появились сомнения не мало ли будет сечение.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение Anatoliy » 10 окт 2013, 21:11

StarikDjin писал(а):
Здравствуйте всем. Имеется электроустановка в 34кВт на расстояние от щита 60-70 м.. Вопрос можно ли подключить её двумя параллельно подключенными кабелями 4*4 ВВГ-НГ проложенными в металлическом коробе.

Запрета для прокладки кабеля в параллель нет.
Но по вашим данным ВВГ 2 (4*4,0) должно быть сечение 10 это при косинусе фи 1 а если учитывать косинус фи то может быть и более сечение
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение ink_elec » 10 окт 2013, 21:33

StarikDjin писал(а):
Я наверное не так вопрос сформулировал.
Или проблему. 34кВт это ведь не лампочку подключить, на то проекты и выполняют.
StarikDjin писал(а):
По таблице токовой нагрузки на 34кВт подходит 4*10
По Гост 50571.5.52-2011 и ГОСТ Р 50571.16- 2007 приложения Е, с учетом способа прокладки не проходит.
StarikDjin писал(а):
Просто в наличии имеется ВВГ-нг 4*4 вот я и подумал почем бы их не спарить

В надежде получить 2х35А по ПУЭ? R отдельно взятых проводников будет отличатся друг от друга, следовательно ток будет распределен неравномерно по жилам, а пропорционально их сопротивлениям. Какое то время такая схема работать будет, может и долго если нагрузки будут работать в разное время.

А что собственно у вас за объект? И откуда взялись 34кВт?
-):

Аватара пользователя
StarikDjin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение StarikDjin » 11 окт 2013, 04:20

ink_elec писал(а):
А что собственно у вас за объект? И откуда взялись 34кВт

У меня самодельная вакуумная сушилка, 2 раздельные секции тэнов 9*1,5кВт + 2эл двигателя 1,5кВт =30кВт постоянно потребляемая мощность,а 4кВт эл двигатель вакуумного насоса работающего только при отключенных тэнах.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение ink_elec » 11 окт 2013, 07:41

StarikDjin писал(а):
2 раздельные секции тэнов 9*1,5кВт + 2эл двигателя 1,5кВт =30кВт постоянно потребляемая мощность, а 4кВт эл двигатель вакуумного насоса работающего только при отключенных тэнах.

Так, если в целях экономии использовать имеющийся у вас кабель 4мм2, разделить нагрузки?

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение ink_elec » 11 окт 2013, 18:49

StarikDjin Так и будем в молчанку играть?

Аватара пользователя
StarikDjin
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение StarikDjin » 12 окт 2013, 16:50

ink_elec писал(а):
StarikDjin Так и будем в молчанку играть?
Не всё наше многочисленное население живёт в райцентрах некоторые живут в деревнях где только dual lap и в интернет выходят не когда захочется ,а когда получится.
ink_elec писал(а):
Так, если в целях экономии использовать имеющийся у вас кабель 4мм2, разделить нагрузки?

Если я Вас правильно понял , то не нужно объединять кабели , а нужно каждый электрокалорифер подключить отдельным кабелем,и получим 4*4мм2 на 15кВт, или я Вас не понял.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбор кабеля для электроустановки в 34кВт

Сообщение ink_elec » 12 окт 2013, 22:22

StarikDjin писал(а):
в деревнях где только dual lap и в интернет выходят не когда захочется , а когда получится.

Хорошо что хоть на пять раз посещения форума у вас получилось отписаться. :))biggrin
StarikDjin писал(а):
Если я Вас правильно понял , то не нужно объединять кабели , а нужно каждый электрокалорифер подключить отдельным кабелем, и получим 4*4мм2 на 15кВт
С точки зрения обеспечения безопасности это предпочтительнее. В исключительном случае - объединять, но с обеспечением безопасности.
ИМХО

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей