КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Mind
Автор темы
Заглянувший

КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение Mind » 26 сен 2013, 17:50

Доброго вечера!!!Сегодня при контакте газового шланга с корпусом встроенного электрического духового шкафа произошло мощное КЗ .Шланг проплавился на корпусе шкафа следы.Шкаф был включен в розетку .Дом сталинских времён поэтому никакого заземления нет.Хотя в квартире свежая медная проводка фаза и ноль.Вопрос причина КЗ в отсутствии заземления или что-то другое?
P.s- после КЗ всё работает и приборы и проводка.

КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение Похожие темы » 26 сен 2013, 17:50

Посмотрите здесь:
Выбивает УЗО при выключении духового шкафа
Подключение независимого духового шкафа
Выбивание УЗО в процессе работы духового шкафа
Подключение духового шкафа к силовой розетке
Подключение варочной панели и духового шкафа к одной розетке
Вопросы и ответы по электрике

КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение Объявления » 26 сен 2013, 17:50


Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение nikola » 26 сен 2013, 19:04

Mind писал(а):
!Сегодня при контакте газового шланга с корпусом встроенного электрического духового шкафа произошло мощное КЗ

Похоже что на корпусе духового шкафа находится потенциал фазы.
Mind писал(а):
Дом сталинских времён поэтому никакого заземления нет.

Должно быть защитное зануление корпуса.
Нужно индикатором наличия напряжения проверить наличие или отсутствие потенциала на корпусе духового шкафа и на газовом шланге с металлическим покрытием.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение Anatoliy » 27 сен 2013, 13:13

Газовая труба имеет контакт с землей.
Нужно смотреть причину в духовке.
А вот что не сработал автомат это уже плохо. Значит ток КЗ не превышал значения отсечки на автомате.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
СетХеор
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: КЗ при контакте газового шланга и корпуса эл.духового шкафа.

Сообщение СетХеор » 27 сен 2013, 19:27

узо (можно встроенное в розетку) Вам в помощь, и сдайте плиту в ремонт
з.ы. хотя если дом многоквартирный, то проверьте наличие потенциала на трубе, возможно проблемы у соседей...
и вообще все газовые устройства (котлы, колонки, поверхности, духовки, плиты, и.т.п.) должны подключаться через диэлектрическую муфту.


Рекомендуем посмотреть

 Ещё страницы »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей