Артём
Автор темы
Электрик
Электрик

Кабель напитал влаги

Сообщение Артём » 02 сен 2013, 19:56

Ситуация следующая, случилась огромная неприятность, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, проложенный в траншее, был плохо закопирован, и т.к. Траншею залило водой, он её напитал. Теперь при проверке мегометром 2 жилы коротки меж собой и все на броню, траншея засыпана. кабель 3*240 6кВ, стоит дорого. Есть ли способы просушить его, например сварочным, или ещё как? Помогите пожалуйста, не останьтесь равнодушными...

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Кабель напитал влаги

Сообщение Объявления » 02 сен 2013, 19:56

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение nikola » 03 сен 2013, 09:01

Какая марка кабеля. Сомневаюсь что новый кабель за короткое время мог напитать достаточное колличество влаги. Скорей всего прошивает концевая муфта или повреждение изоляции кабеля. Вызывайте электротехническую лабораторию. Пусть прожигают кабель, ищют место повреждения. Сделают заключение о возможности использования кабеля. Может обойдется одной муфтой в месте повреждения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение Mixas » 04 сен 2013, 13:25

Артём писал(а):
траншея засыпана.

Сделали всё как не должно быть! Перед укладкой кабеля замеряется сопротивление изоляции, также замеряется и после укладки, офорляется актом, сотавляется акт на скрытые работы и ЛИШ потом, если всё нормально даётся команда на закрытие траншеи! А сейчас гадайте на каком этаме монтажных работ был повреждён кабель? может Вы его уже положили с плохой изоляцией!
Совет дан верный - прожигайте кабель - ставьте муфту, а там видно будет. Может всё и нормально будет!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение Anatoliy » 05 сен 2013, 00:09

Прожечь кабель всегда успеете. Сначала попробуйте его просушить.
Сушку производить пониженным напряжением. Потом испытания.
Ну а если уж не поможет, тогда прожигать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение Mixas » 05 сен 2013, 04:47

Anatoliy писал(а):
Сначала попробуйте его просушить.

Кабель 240 квадрат! Чем сушить?

Да возня это будет безрезультатная. Только время потеряете. Кабель повредили при укладке. Камень ударил -получилась вмятина через повреждённую изоляцыю шьёт.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
skvorez
Заглянувший

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение skvorez » 06 сен 2013, 15:04

Попробуйте трансформатор его прогреть, знаете как?

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Mixas писал(а):
Совет дан верный - прожигайте кабель - ставьте муфту, а там видно будет. Может всё и нормально будет!

не думаю, надо сушить!!!!!! зачем прожигать?? трансформатором сутки погреть и возможно будет все в порядке

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Кабель напитал влаги

Сообщение Mixas » 09 сен 2013, 05:14

skvorez писал(а):
Попробуйте трансформатор его прогреть, знаете как?

Поделитесь опытом. Заодно и ток прикиньте для нагрева какой должен быть? и куда влага должна уйти в герметичном кабеле, чтоб потом без конденсата быть когда кабель остынет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • кабель UTP
    Drug » 30 мар 2011, 14:10 » в форуме Электроустановочные изделия
    9
    607
    haramamburu
    09 апр 2011, 22:19
  • Кабель до квартир
    itxtop » 15 фев 2012, 18:57 » в форуме Электромонтаж в квартире
    13
    576
    haramamburu
    16 фев 2012, 00:03
  • Кабель КММ и Unitronic
    Igor Pavlov » 17 авг 2010, 08:51 » в форуме Электроустановочные изделия
    1
    1063
    Looking
    05 янв 2011, 23:51
  • Ethernet кабель
    max-oil » 01 авг 2011, 16:13 » в форуме Вопросы от чайников
    6
    433
    max-oil
    02 авг 2011, 00:05
  • Кабель марки NYM
    elhouse » 28 янв 2010, 13:16 » в форуме Электроустановочные изделия
    28
    8683
    makslelik
    17 апр 2010, 18:07

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей