Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
SAST
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение SAST » 02 сен 2013, 10:25

Доброго дня!
Поменял УЗО на 63А/30мА и немного уменьшил их колличество, так как не смог подобрать подходящий шкаф - нашел на 24 места, а следующий уже на 36. Также поставил вводной автомат в квартире С63, единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение Объявления » 02 сен 2013, 10:25

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение sergey_sav » 02 сен 2013, 19:33

SAST писал(а):
единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???

Если это единственное, что смущает, то меняйте автомат в квартире на 50А.
Если это сильно занижает выделенную на квартиру мощность (можно свериться с проектом на новостройку), то меняйте вводное УЗО на 63/0,1 S.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
SAST
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение SAST » 03 сен 2013, 11:13

sergey_sav писал(а):


SAST писал (а): единственное, что меня теперь смущает - это номинал Узо в этажном щитке 50А ???




Если это единственное, что смущает, то меняйте автомат в квартире на 50А.
Если это сильно занижает выделенную на квартиру мощность (можно свериться с проектом на новостройку), то меняйте вводное УЗО на 63/0,1 S.


Думаю, что с учетом того, что по проекту на квартиру выделяется 10кВт, можно действительно заменить вводной атомат в квартире на 50А. Скажите в остальном всё нормально? Спасибо!

Добавлено спустя 1 час 32 минуты 21 секунду:
Добавил КУП
Вложения

Нет аватара
SAST
Автор темы
Новенький

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение SAST » 04 сен 2013, 21:06

Уважаемые форумчане, не игнорируйте пожалуйста dolf . Отпишитесь пожалуйста касательно жизнеспособности последнего варианта схемы. Возможно её можно каким-то образом улучшить. Заранее всем большое спасибо!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Покритикуйте пожалуйста 1- схему электрооборудования двушки

Сообщение sergey_sav » 05 сен 2013, 03:41

SAST писал(а):
касательно жизнеспособности последнего варианта схемы
Жизнеспособен.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей