На N-шине фаза?

Электросети. Технологическое присоединение к электросетям. А так-же темы не подходящие под другие разделы форума.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
116rus
Автор темы
Мастер
Мастер

На N-шине фаза?

Сообщение 116rus » 03 авг 2013, 12:18

Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Оговорюсь, объект еще не сдан.
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно!
Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод.
Отсюда вопросы:
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы,так ? Но она не загорелась!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

На N-шине фаза?

Сообщение Объявления » 03 авг 2013, 12:18

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: На N-шине фаза?

Сообщение nikola » 03 авг 2013, 19:49

Индикаторная отверка может не гореть на фазе потому что вы сами стоите, находитесь под потенциалом этой фазы.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: На N-шине фаза?

Сообщение slavapril » 03 авг 2013, 20:09

116rus писал(а):
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет.


Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: На N-шине фаза?

Сообщение nikola » 04 авг 2013, 06:01

Скорей всего перепутаны фаза и ноль при подключении. Отключите вводной автомат и проверьте напряжение вольтметром.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: На N-шине фаза?

Сообщение Anatoliy » 04 авг 2013, 18:28

116rus писал(а):
Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).

Грубое нарушение. РЕN проводник садится сначала на ГЗШ а от ГЗШ перемычка на N проводник.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
116rus
Автор темы
Мастер
Мастер

Re: На N-шине фаза?

Сообщение 116rus » 05 авг 2013, 09:11

slavapril писал(а):
Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?

nikola писал(а):
Скорей всего перепутаны фаза и ноль при подключении

Сегодня проверил мультиметром при включенном и отключенном вводном автомата. Все правильно подключено.
Если бы на N-шину приходила бы фаза L2 (к примеру), а на один из контактов вводного автомата - ноль, то на втором этаже при включении однополюсных автоматов случилось бы межфазное КЗ.
Я еще раз повторюсь, индикаторная отвертка загоралась и гасла на 2-м полюсе вводного автомата при отключении и включении 3-х полюсного автомата который запитывает 2-й этаж.
Наверно все дело в индикаторной отвертке и в том саморезе который пробил трехжильный кабель. Потому-что сейчас все работает нормально.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Общие темы по электрике»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей