TN-C -> TN-C-S

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Scio
Автор темы
Новенький

TN-C -> TN-C-S

Сообщение Scio » 01 авг 2013, 12:32

Добрый день всем! Ситуация следующая. Есть дачный дом, немаленький, но и не совсем здоровый. Вводное устройство на столбе (столб в 5-6 метрах от дома, на столбе ответвление от воздушной линии, автомат на 32А и счётчик), от ВУ в дом идёт СИП 2х16 (раз две жилы, стало быть, система заземления TN-C). После прикрепления через анкерный зажим к стене дома СИП через орешки соединяется с ВВГ 2х10, который идёт в ГРЩ внутри дома.
Вопрос – как правильно делать заземление, чтобы получить TN-C-S? Разделение PEN на PE и N в ВУ на столбе сделать нельзя, потому что это не сделано сразу, когда ставили ВУ (централизовано для всех дачных участков), хотя теоретически можно напрячь местного электрика. vw_rtfm
Основной вопрос – можно ли сделать разделение PEN на PE и N непосредственно в ГРЩ до подключения автоматов и УЗО (но после счётчика, который на стобле), после чего вывести PE на улицу и заземлить его? Или это разделение принципиально надо делать вне ГРЩ в дополнительном вводном устройстве на улице? Честно говоря, когда тянул ВВГ от СИП к ГРЩ, с трудом протянул металлорукав с ВВГ через уже имеющуюся дыру, и перспектива повторения этого процесса меня мало радует (хотя при необходимости готов повторить для 3-хжильного кабеля), а вопрос с заземлением тогда не стоял. Сейчас существенно проще сделать разделение PEN в ГРЩ и через новую дыру вывести PE на улицу. В общем – вопрос: как правильно, и как можно?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

TN-C -> TN-C-S

Сообщение Объявления » 01 авг 2013, 12:32

Нет аватара
116rus
Мастер
Мастер

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение 116rus » 01 авг 2013, 14:29

ПУЭ:
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение Mixas » 01 авг 2013, 14:36

Scio писал(а):
сделать разделение PEN в ГРЩ и через новую дыру вывести PE на улицу. В общем – вопрос: как правильно, и как можно?

Да так будет правильно и хорошо. Есть ньюансы определяемые сетевой энергосбытовой компанией. В моём районе они следующие: Два провода со столба в ГРЩ заводятся прямо на счётчик (Чтобы нуль не отключали). Со счётчика провод N садится на шину РЕ (жёлто- зелёного Цвета). С шины РЕ по меди 10 мм кв. тяните провод через дополнительную дырку на заземляющее устроййство на улице. С шины РЕ перемычкой медь 6 мм кв на шину "N" (Синего цвета) в ГРЩ Обе шины должны быть на изоляции. Потому как по шкафу ГРЩ не должен бежать электрический ток и который соединяется с шиной РЕ отдельным электрическим проводником.
Далее : Со счётчика фазный провод садите на автомат защиты по максимальному току по тепловому и электромагнитному действию, далее на устройство защиты по напряжению (импульсное в том числе). Далее на грёбёнку автоматов по групам и далее ( где необходимо) на дифференциальный выключатель по току. Нейтрали груп на шину "N", защитный проводник груп на шину "РЕ" . Всё! ;;1):
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Scio
Автор темы
Новенький

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение Scio » 01 авг 2013, 16:31

Большое спасибо за ответ! Примерно так и предполагал делать! Изолированные шины N и PЕ соединены в ГРЩ перемычкой, и от PE идёт провод на улицу.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение sergey_sav » 02 авг 2013, 00:27

Scio писал(а):
Основной вопрос – можно ли сделать разделение PEN на PE и N непосредственно в ГРЩ до подключения автоматов и УЗО
В Вашем случае уже нельзя. Придётся довольствоваться системой ТТ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Scio
Автор темы
Новенький

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение Scio » 02 авг 2013, 09:31

sergey_sav писал(а):
Scio писал(а):
Основной вопрос – можно ли сделать разделение PEN на PE и N непосредственно в ГРЩ до подключения автоматов и УЗО
В Вашем случае уже нельзя. Придётся довольствоваться системой ТТ.


Не делать перемычку между PE и N- не проблема, система ТТ вполне устроит.
Но почему в данном случае невозможно сделать так, как я предполагал?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение sergey_sav » 02 авг 2013, 12:32

Для того, чтобы система TN-C-S имела место быть, в проводнике PEN не должно быть коммутационных аппаратов, а у Вас уже на вводе стоит АВ.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Scio
Автор темы
Новенький

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение Scio » 05 авг 2013, 13:06

sergey_sav писал(а):
Для того, чтобы система TN-C-S имела место быть, в проводнике PEN не должно быть коммутационных аппаратов, а у Вас уже на вводе стоит АВ.

Даже если это самый обычный АВ на фазе? Ведь PEN идёт только через счётчик, а после счётчика PEN разделять на PE и N, если не ошибаюсь, можно (как писали в других ветках данного форума - даже нужно).

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: TN-C -> TN-C-S

Сообщение sergey_sav » 05 авг 2013, 23:15

Сорри, по привычке принял вводной АВ, который "рвёт" всё... Но мнение не меняю, в Вашем случае наилучший вариант ТТ.
Scio писал(а):
а после счётчика PEN разделять на PE и N, если не ошибаюсь, можно (как писали в других ветках данного форума - даже нужно).
Впервые слышу про "нужно". Встречались мнения, что "допустимо", если в нулевых контактах счётчика коротыш.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей