Автоматы на ноль и фазу

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
ted1971
Автор темы
Заглянувший

Автоматы на ноль и фазу

Сообщение ted1971 » 27 июл 2013, 00:31

Здравствуйте В квартире сделал работы по электрике Сегодня заметил что при отключении автомата на нуле свет в квартире горит в пол накала Квартира двухкомнатная Я на каждую комнату отдельные автоматы поставил в 16 А На общую линию поставил 40 А

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Автоматы на ноль и фазу

Сообщение Объявления » 27 июл 2013, 00:31

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

Автоматы на ноль и фазу

Сообщение Похожие темы » 27 июл 2013, 00:31

Посмотрите здесь:
Раньше на разрыв выключателем делали ноль, а не фазу.
Как подключить фазу в электрощите
как отличить фазу от нуля?
Ток трёхфазного автомата 63А - общий или на фазу?
3х фазный ввод - используем 1 фазу
Аватара пользователя
СетХеор
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение СетХеор » 27 июл 2013, 03:30

мистика какая - то....в однофазной схеме без нуля и горит...
первый приходящий на ум вариант: ищите зацеп кабеля нулевой жилой за арматуру, на ней частенько бывает неполноценная земля.
второй: дефект кабеля, или неправильная распайка коробки (перепутали ноль с землей)
больше вариантов пока не вижу.

Нет аватара
116rus
Мастер
Мастер

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение 116rus » 27 июл 2013, 11:06

ted1971 писал(а):
при отключении автомата на нуле

Вы и на ноль отдельный автомат установили?

Аватара пользователя
Zhelezyaka
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение Zhelezyaka » 27 июл 2013, 13:42

А чему тут удивляться? Я не сторонник такой схемы, но сталкивался неоднократно с таким монтажом. На ноль некоторые ставят автоматы только мощнейшие по сравнению с фазными. Правда, есть такие автоматики (у ИЭК) по-моему, со сквозным отверстием в рычажке, так чтобы случаем один ноль без фазы не "отбило" автоматики спариваются через эти отверстия проволочкой, дабы при необходимости отключалось всё сразу. Наверное для экономии - однофазный стОит ок 70 р., а сдвоенный почти 250... На УЗО сплошь и рядом экономят :(
Наша служба и опасна и трудна...

Нет аватара
116rus
Мастер
Мастер

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение 116rus » 27 июл 2013, 13:58

Zhelezyaka писал(а):
со сквозным отверстием в рычажке

Так и есть!
Zhelezyaka писал(а):
однофазный стОит ок 70 р., а сдвоенный почти 250

В нашем магазине: 1P - 50р, 2P - 100р. Так что.... никакой экономии!!!
Zhelezyaka писал(а):
На ноль некоторые ставят автоматы

РАЗРЫВАТЬ АВТОМАТОМ ТОЛЬКО НОЛЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ!

Аватара пользователя
Zhelezyaka
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение Zhelezyaka » 27 июл 2013, 19:19

См. тему "печальный опыт" в клубном разделе... Много чего нельзя делать категорически, да вот...
Наша служба и опасна и трудна...

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение elhouse » 27 июл 2013, 19:59

Zhelezyaka писал(а):
См. тему "печальный опыт" в клубном разделе


"Клубный раздел" не для всех ...
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
ted1971
Автор темы
Заглянувший

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение ted1971 » 28 июл 2013, 01:52

116rus писал(а):
ted1971 писал(а):
при отключении автомата на нуле

Вы и на ноль отдельный автомат установили?

да установил а что не надо

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Автоматы на ноль и фазу

Сообщение Anatoliy » 28 июл 2013, 12:31

Ноль отключается только совместно с фазным. Все остальное зя или не зя. Не обсуждается.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »

  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 1 гость