Схема проводки в однокомнатной квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Sasha6026
Автор темы
Заглянувший

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Sasha6026 » 04 июл 2013, 22:15

Планирую прокладывать проводку в однокомнатной квартире. Накидал схему. Спецы подскажите что не так и нужно исправить. Критика приветствуется. Заранее спасибо.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Объявления » 04 июл 2013, 22:15

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение sergey_sav » 04 июл 2013, 22:23

Sasha6026 писал(а):
что не так и нужно исправить.

Да вообще то ... есть, что не так.
Что ещё за распредкоробка после вводного дифа?
Какое сечения кабеля на освещении? (исправляйте надписи)
Зачем АВ 16А на освещение?
Почему на плиту 16А?...

Короче,
1. проверяйте схему, перед тем как выкладывать.
2. не запихивайте схему столь глубоко в аналы инета, форум позволяет прикреплять изображения, ибо не все захотят искать схему по ссылкам, что бы Вам ответить.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Looking » 04 июл 2013, 22:53

дифавтомат, разделите освещение, т.к. неисправность в чем нибудь, и вы без света) Вообще у вас УЗО везде кроме света, ДИФ как бы и не очень нужет, только дублирует)
Off Topic (флуд)
не запихивайте схему столь глубоко в аналы инета, форум позволяет прикреплять изображения, ибо не все захотят искать схему по ссылкам, что бы Вам ответить.

И как бы Яндекс диск это удобно, 6 Гиг в инете бесплатно) Я им пользуюсь)
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
Sasha6026
Автор темы
Заглянувший

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Sasha6026 » 05 июл 2013, 20:39

sergey_sav писал(а):
Зачем АВ 16А на освещение?
Почему на плиту 16А?...


Исправил. По поводу автоматов мнения везде разные. Потому и спрашиваю у профессионалов.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Looking писал(а):
ДИФ как бы и не очень нужет, только дублирует)


ДИФ вроде как "противопожарный". Все в основном ставят.

Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Схема исправленная. Как залить картинку по другому не знаю.

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Looking » 05 июл 2013, 21:32

ДИФ вроде как "противопожарный". Все в основном ставят.

Ну да, я заметил, но у вас вежду они стоят, и не противопожарные, а с меньшим значением токов утечки, по этому они точно сработают) :curtsey:
По поводу автоматов мнения везде разные. Потому и спрашиваю у профессионалов.

А тут не мнения нужны... А ПУЭ. Ну если сильно надо, я вытащю где и что смотреть?
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение slavapril » 05 июл 2013, 22:52

Sasha6026 писал(а):
Как залить картинку по другому не знаю


Слегка вытащил" с сервера картинку
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Sasha6026
Автор темы
Заглянувший

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Sasha6026 » 06 июл 2013, 08:32

Looking писал(а):
Ну да, я заметил, но у вас вежду они стоят, и не противопожарные, а с меньшим значением токов утечки, по этому они точно сработают)

Может лучше тогда вместо вводного дифа добавить еще одно узо 20А 30мА на свет?

Аватара пользователя
Looking
Belarus
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Looking » 06 июл 2013, 15:35

Ну вот так было бы и не плохо, раз вы так боитесь погореть)))
А вообще перед счётчиком не мешало бы автоматик ампер на 60 с характеристикой D к примеру, и после счётчика автоматик с характеристикой С апрер так на 50.
Ну, а все 16А и 25А автоматики пойдут с характеристикой В.
Думаю так не плохо будет)
Сименс не берите, АВВ или Легранд.
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл!...

Нет аватара
Sasha6026
Автор темы
Заглянувший

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Sasha6026 » 07 июл 2013, 10:14

Спасибо за помощь.

Нет аватара
Sergo40
Заглянувший

Схема проводки в однокомнатной квартире

Сообщение Sergo40 » 27 мар 2014, 10:53

Добрый день.
В квартиру от эл.щита уже выведены 3 провода ВВГ-п (3х4,0; 3х2; 3х2). Возникает вопрос дальнейшего установки УЗО, стабилизатора напряжения, автоматов и разделение на группы.
Вопрос:
1. Данная схема правильна для исполнения?
2. Необходимо ли заменить автоматы 1, 2, 3 номиналом С16 на С25?
3. И если есть ошибки в схеме, то какие?
Заранее благодарю.
Схема электропроводки

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей