Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Обсуждение учёта электроэнергии. Выбор электросчетчиков, монтаж электросчетчиков, неисправности электросчётчиков, тарифы электросчётчиков, автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
gavryha
Автор темы
Участник
Участник

Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение gavryha » 06 июн 2013, 22:04

Доброе время суток! Подскажите пожалуйста 1-играет ли роль установка ТТ(Л1;Л2) по отношению к нагрузке и 2-нужна ли перемычка И1(ТТ1)-И1(ТТ2)-И1(ТТ3)-N?? Я собрал по схеме(с перемычкой) энергосбыту это почему то не нравится. Спасибо!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение Объявления » 06 июн 2013, 22:04

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение sergey_sav » 06 июн 2013, 23:50

Только по такой схеме принимает у нас ПЭС.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
gavryha
Автор темы
Участник
Участник

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение gavryha » 14 июн 2013, 17:08

Энергетики поставили условие: перемычки снять, ТТ перевернуть вверх ногами. Тогда примут учёт. Мне интересно- может так им выгоднее материально? Или они умнее НИИ?

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение Василич » 18 июн 2013, 20:44

Вообще-то паспорт в открытом доступе.
Принципиально: Вход тока по фазе - Л1, выхд-Л2, соответственно И1 -1(4;7) клемма счетчика, И2 - 3 (6;9) клемма, напряжение со стороны Л1 на 2(5;8) клемму. Сечение проводов не менее 2,5 мм2 меди.
Во избежание повреждения трансформаторов тока при повторной установке (например после поверки) зануление по клеммам 3,6,9,10(11) производить на счетчике, а не на трансформаторах тока (ведь если будет повреждена клемма т.т. , а она рассчитана на подключение ОДНОГО провода, то при подаче непряжения т.т. взорвется...). Наличие этой перемычки обязательно для этого счетчика, так как считыватели фазного напряжения внутри счетчика не подключаются к нулю...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
gavryha
Автор темы
Участник
Участник

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение gavryha » 21 июн 2013, 22:07

Спасибо за информацию! Не подскажете, где можно прочитать об этом в официальной лит-ре? А счётчик опломбировали без перемычек.

Аватара пользователя
vasp
Участник
Участник

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение vasp » 12 мар 2014, 20:50

gavryha писал(а):
Энергетики поставили условие: перемычки снять


Нашёл вот такую схему в инете как думаете в таком монтаже её примут и вообще имеет ли она право на существование?

Аватара пользователя
electrohoz
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение electrohoz » 12 мар 2014, 20:55

vasp писал(а):
как думаете в таком монтаже её примут


Всё зависит от энергоснабжающей организации, в одной примут, в другой нет.
Мозг состоит на 80 процентов из жидкости, и мало того, что она тормозная, так многим еще конкретно не долили...
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю

Аватара пользователя
vasp
Участник
Участник

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение vasp » 12 мар 2014, 21:04

electrohoz писал(а):
Всё зависит от энергоснабжающей организации, в одной примут, в другой нет

Ни разу ещё не приходилось подключать такой счётчик, эти перемычки я так понимаю чтобы не вести третий провод от ТТ до счётчика?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение sergey_sav » 13 мар 2014, 01:25

У нас не примут. Счётчики с ТТ подключаются только через ИКК.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
vasp
Участник
Участник

Re: Подключение эл.счётчика цэ6803вм

Сообщение vasp » 13 мар 2014, 12:21

sergey_sav писал(а):
У нас не примут. Счётчики с ТТ подключаются только через ИКК.

Вот пришлось покататься сегодня и найти в дополнение к посту № 6, по моему подключено так же на счётчик идёт семь проводов, шесть с ТТ и один PEN.


Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей