Электронные балласты?

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
AAAlex
Автор темы
Заглянувший

Электронные балласты?

Сообщение AAAlex » 06 июн 2013, 11:01

Здравствуйте! Помогите пожалуйста вот в таком вопросе. Установили в новых помещениях растровые светильники с электронными балластами по 50 шт на 2 этажах (это магазин цифровой техники).После чего нам было сказано что у них некоторые ноутбуки не корректно работают после чего выяснилось что если выключить свет то проблема исчезала, мы в свою очередь посадили все светильники на отдельную фазу 2,3 этажа от розеток но эффекта не получили, может кто знает как с этим бороться.
Спасибо.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Электронные балласты?

Сообщение Объявления » 06 июн 2013, 11:01

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электронные балласты?

Сообщение slavapril » 06 июн 2013, 19:18

Ну, раздельные фазы - это, конечно, хорошо...Но ноль-то общий. А у вас не возникало предположений, что виноват один, два или несколько ЭПРА? Ведь их схемное решение обычно предполагает фильтры от проникновения помех в сеть. Может, воспользоваться методом исключения? -):
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Электронные балласты?

Сообщение Anatoliy » 07 июн 2013, 04:02

Электронные балласты являются источником высших гармоник.
Вам нужно в первую очередь проверить схему выполнения заземления и разделения РЕN проводника. Желательно что бы он был разделен на ВРУ здания, а не на этажном щитке. И на вводе должно быть выполнено повторное заземление.

Вам в помощь почитайте
Техническая коллекция Schneider Electric Выпуск No 30 Измерение и устранение гармоник
Вложения
vyip.30_izmer_i_ustranenie+garmonik.pdf
(1022.56 КБ) 82 скачивания
vyip.30_izmer_i_ustranenie+garmonik.pdf
(1022.56 КБ) 82 скачивания
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AAAlex
Автор темы
Заглянувший

Re: Электронные балласты?

Сообщение AAAlex » 12 июн 2013, 08:31

Всем спасибо за ответ скорее всего дело в заземление,так как в здание идет кап ремонт с прокладкой новой проводки и постройки подстанции для увеличения мощности объекта,думаю потом будет нормальное заземление и проблема исчезнет а пока будем делать временное заземление так как в старой проводке ноль и заземление совмещены и подключены к корпусу щита.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Электронные балласты?

Сообщение haramamburu » 14 июн 2013, 02:26

Что значит временное заземление? Кол за окном? Можете сделать ... хуже
К корпусу щита - а вы.. интересно как видите это "солнечное" заземление?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость